Elektrikforum.de
   
   
 
FAQFAQ
SuchenSuchen
MitgliederlisteMitgliederliste
ImpressumImpressum

Willkommen auf Elektrikforum.de - dem Elektro Forum zur Elektroinstallation

Wir freuen uns, Sie als Gast auf unseren Seiten zu begrüßen. Die Mitgliedschaft im Forum ist natürlich kostenlos und bringt keinerlei Verpflichtungen mit sich. Um aktiv am Forengeschehen teilzunehmen und sämtliche Funktionen zu nutzen, können Sie sich jetzt hier registrieren.
Benutzername:
Passwort:


 RegistrierenRegistrieren  ProfilProfil   Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen   LoginLogin    Bookmark

Stromrechnung zu Energieversorgungsanlage!

Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Hausaufgaben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 14334
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 19.11.2015 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
außer zu den 4 110kW Motoren sehe ich keine Angabe aus der sich ein cophi ermitteln lässt. un selbst da ergäbe das nur eine Leistung von ca 47kVA was zu den 110kW gar nicht passt
_________________
Besonders helle Erleuchtungen nennt man Verblendung
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


leerbua
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 12.08.2010
Beiträge: 2761

BeitragVerfasst am: 19.11.2015 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Octavian1977 hat folgendes geschrieben:
außer zu den 4 110kW Motoren sehe ich keine Angabe aus der sich ein cophi ermitteln lässt. un selbst da ergäbe das nur eine Leistung von ca 47kVA was zu den 110kW gar nicht passt

Kannst du mir deine Gedankengänge etwas präzisieren wie du von 110 kW auf die "unpassenden" 47 kVA kommst?

Idea du hast mit dem ominösen "IO=68A" gerechnet.

--
Die angedachte Lösung des Aufgabenstellers wird wohl darauf hinauslaufen daß aus dem bekannten "monatlichen Tag-Wirkstromverbrauch" und "monatlichen Tag-Blindstromverbrauch" ein "monatlicher cos φ" errechnet werden kann.

Darauf basierend könnten zumindest die ersten 3 Fragen gelöst werden.


--
Auf Grund der "aktiven Nichtmitarbeit" des TE wundern mich die offensichtlichen Defizite bereits in den basics nicht weiter.

Wenn er sich in Schule / Studium Shocked ebenso reinkniet sind derartige Ergebnisse nicht verwunderlich.
_________________
Wink auch wenn der Name nicht mehr ganz aktuell ist,

ich bin von mir nicht derart eingenommen, dass ich nicht von anderen noch LERNEN könnte.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Hausaufgaben Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Seite 2 von 2

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: ELEKTROFORUM | ELEKTRO HANDWERK | E-TECHNIK | ELEKTROINSTALLATION | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK
Jetzt Erklärung von Funktion oder Schaltplan einer Schaltung anfragen und aktiv im Forum fragen und antworten.
Powered by phpBB- Page generated in 0.01 seconds
Elektroinstallation Haus Sat Board Amateurfunk