brater schrieb:Da das mit dem Lesen evtl. etwas schwierig ist, hier mal schnell ein Bildchen gekritzelt wie ich mir das ganze vorstellen könnte.
(ja, ich weiß dass man für die Dimensionierung der Teile noch ein paar Berechnungen anstellen sollte)
http://www2.pic-upload.de/thumb/30635979/generator2.jpg
Ich habe nicht allzuviele Probleme mit lesen oder lösen, also nochmal:
Für den Umschalter ist ein I-0-II Schalter erforderlich. Siehe BDEW-Richtlinie Pkt. 3.2.1. Der fehlt bei dir.