Messung des Erdungswiderstandes an Verteiler/Schaltschrank

Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
invictus
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 28.06.2016
Beiträge: 1

BeitragVerfasst am: 28.06.2016 09:28    Titel: Messung des Erdungswiderstandes an Verteiler/Schaltschrank Antworten mit Zitat
Hallo liebe Community,


sollte letztens einem Kumpel bei seiner Arbeit aushelfen.
Da rief er mich an und fragte wie die Messung eines Erdungswiderstandes an Verteilern und Schaltschränken durchgeführt wird. Ich war da bissel überfordert, denn sowas habe ich bisher noch nie getan.

Jetzt die Frage an euch:
Wie gehe ich an dieses Thema heran ?
Auf welche Besonderheiten muss ich achten ?
Wie führe ich diese Messung durch ?


Grüße euer Invi
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 14356
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 28.06.2016 09:42    Titel: Antworten mit Zitat
zunächst erst mal mißt man nicht den "Erdungswiederstand" an solchen Geräten sondern die niederohmigkeit des Schutzleiters.
Dies läßt sich allein schon über die Schleifenwiderstandsmessung L/PE annähernd bestimmen, da der Schutzleiter ein Teil dieses ermittelten Widerstandes ist.

Ansonsten Meßgerät zwischen dem geerdeten Teil und der Potentialausgleichsschiene messen.

Wenn es um die Messung des Erdungswiderstandes geht, muß man entweder gegen einen Hilfserder des Meßgerätes messen oder mit einer Erdungsmesszange die einzelnen Erder nachmessen.
_________________
Besonders helle Erleuchtungen nennt man Verblendung
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: ELEKTROFORUM | ELEKTRO HANDWERK | E-TECHNIK | ELEKTROINSTALLATION | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK
Jetzt Erklärung von Funktion oder Schaltplan einer Schaltung anfragen und aktiv im Forum fragen und antworten.
Powered by phpBB- Page generated in 0.01 seconds
Elektroinstallation Haus Sat Board Amateurfunk