Hallo zusammen,
wir wollen die Elektroverteilungen unserer Wohnung neu bestücken und gleichzeitig mit RCD´s nachrüsten lassen.
Die Verteilung besteht aus der Verteilung am Zählerfeld mit den LS-Schaltern für den Kellerbereich. Von den den Vorsicherungen dort (63A Neozed) und der N und der PE Schiene ist eine Leitung zur Unterverteilung mit Vorsicherung (63A) und den N und PE Schienen im EG weiter geführt.
Neben dem Austausch der LS-Schalter in beiden Verteilungen, sollen jeweils ein RCD für den Keller und im EG ein LS/RCD für den Stromkreis für den Garten und ein RCD für die übrigen Stromkreise im EG nachgerüstet werden.
In der UV für das EG würden wir gerne die Vorsicherungen verkleinern, da wir keine so großen Verbraucher angeschlossen haben und RCD mit 40A Nennstrom einfach billiger in der Beschaffung sind.
Ein vielleicht größeres Problem stellen jedoch die N-Schienen dar. Damit die RCD zueinander selektiv funktionieren muss hier der N-Leiter in beiden Verteilungen vor den RCD ja aufgeteilt werden.
Gibt es Klemmschienen oder vergleichbare Systeme, die in diesen Verteilerschränken nachgerüstet bzw. anstelle der bisherigen Schienen eingesetzt werden können. Da die Schränke mit Sicherheit schon mit 20 Jahre alt sind, kann ich auch zu dem Herstellerlogo ("St" ?) nichts finden.
Es geht derzeit nur um die Materialbeschaffung, der Einbau wird von einer EFK übernommen.
Bis dann
Dominic
https://s9.postimg.org/o6aju40l7/IMG_1100.jpg
https://s9.postimg.org/6ua78o73v/IMG_1101.jpg
https://s9.postimg.org/h5mk1byt7/IMG_1102.jpg
[/img]
wir wollen die Elektroverteilungen unserer Wohnung neu bestücken und gleichzeitig mit RCD´s nachrüsten lassen.
Die Verteilung besteht aus der Verteilung am Zählerfeld mit den LS-Schaltern für den Kellerbereich. Von den den Vorsicherungen dort (63A Neozed) und der N und der PE Schiene ist eine Leitung zur Unterverteilung mit Vorsicherung (63A) und den N und PE Schienen im EG weiter geführt.
Neben dem Austausch der LS-Schalter in beiden Verteilungen, sollen jeweils ein RCD für den Keller und im EG ein LS/RCD für den Stromkreis für den Garten und ein RCD für die übrigen Stromkreise im EG nachgerüstet werden.
In der UV für das EG würden wir gerne die Vorsicherungen verkleinern, da wir keine so großen Verbraucher angeschlossen haben und RCD mit 40A Nennstrom einfach billiger in der Beschaffung sind.
Ein vielleicht größeres Problem stellen jedoch die N-Schienen dar. Damit die RCD zueinander selektiv funktionieren muss hier der N-Leiter in beiden Verteilungen vor den RCD ja aufgeteilt werden.
Gibt es Klemmschienen oder vergleichbare Systeme, die in diesen Verteilerschränken nachgerüstet bzw. anstelle der bisherigen Schienen eingesetzt werden können. Da die Schränke mit Sicherheit schon mit 20 Jahre alt sind, kann ich auch zu dem Herstellerlogo ("St" ?) nichts finden.
Es geht derzeit nur um die Materialbeschaffung, der Einbau wird von einer EFK übernommen.
Bis dann