In den Beiträgen wird wieder einmal mehr als deutlich, dass beim Thema PA, Erder, Blitzschutz zum Teil sehr divergierende Meinungen vertreten werden.
Wenn dann auch noch die unterschiedlichen Vorgehensweisen der Kabelanbieter hinzu kommen, wird die Unsicherheit für den anfragenden Betreiber noch verwirrender.
z.B. hat der Monteur von KD bei uns ohne Nachfrage nach einer HES eine eigene kleine PAS gesetzt, in der ein einziger gr/ge Leiter (2,5mm²) angeschlossen ist. Danach hat er darauf bestanden, in unmittelbarer Nähe einen Kreuzerder einzuschlagen und dessen Anschlussfahne fettbindenumwickelt per ca10mm² feindrähtig, mit seiner PAS zu verbinden. Wie Sparky schreibt alles kostenlos.
Wenn ich jetzt diese Konstruktion in die HES einbinden will, habe ich anhand der bisherigen Antworten 2 unterschiedliche Möglichkeiten:
T.Paul sieht in der Anordnung eine abgesetzte PAS, die ich mit 16mm² mit der HES verbinden muss.
Für Dipol u.a. ist lediglich der Schirm des BK mit 2,5, 4, 6mm² ? zu verbinden, was einen deutlich reduzierten Aufwand bedeutet. Dazu müsste ich einfach nur den separaten Erder abklemmen und den einen gr/ge Leiter mit entsprechendem Querschnitt zur HES führen. Vgl. Schaltbild von Sparky.
Genau dies entspricht auch der Frage von linebraker, die bisher nicht eindeutig beantwortet ist.
Übrigens sehe ich auch in der geposteten Veröffentlichung von Kleiske einen Widerspruch im Hinblick auf zugelassene Erdleiter, z.B. für unseren Edelstahlschornstein. Er schreibt, es muss ein 16mm² Massivleiter sein; ich meine mich zu erinnern, dass in einem Beitrag von Dipol neuerdings zumindest auch mehrdrähtige Leiter verwendet werden dürfen. Oder ist das schon wieder zurückgenommen ?
Gruß H&O