Hallo,
der Rohbau zu meinem Haus startet bald. Also muss der Fundamenterder usw. auch geplant werden, und dann auch entsprechend montiert werden.
Da wir hohes Grundwasser haben gibt es wahrscheinlich eine Bodenplatte aus WU Beton. (Kein Keller).
Das Haus selbst steht ca. 50cm ÜBER der Oberfläche, es wird also höhergelegt.
Meine Planung bisher ist folgende:
Fundamenterder einmal in der Bodenplatte rundherum legen. Material Stahl, 10mm rund oder 30x3,5.
Alle 2m mit der Bewehrung verbinden. Alle Verbindungen geschraubt, nicht geklemmt.
Um das Haus rum würde ich einen Ringerder legen, erdfühlig, ca 80cm tief. Material V4A, Werkstoffnr. 1.4571. 10mm rund.
Für eventuellen Blitzschutz würde ich den Ringerder noch unter der Bodenplatte verbinden um die Maschenweite von 10m einzuhalten.
Jetzt muss ich ja alle max. 20m den Ringerder mit dem Fundamenterder verbinden. ( ich wollte es an jeder Hausecke machen - Maße: ca. 10mx17m)
Die Verbindung auch aus V4A. Die Klemmstellen am Ringerder mit Densobinde abwickeln.
Oder verbinde ich auch bei der Querverbindung des Ringerders den Ringerder mit dem Fundamenterder?
Welches Material nehme ich für diese Verbindung? V4A, 10mm rund, oder? Wie verlege ich diese Verbindung?
Die muss ja durch die Schalung der Bodenplatte.
Oder nimmt man da Erdungsfestpunkte? Wenn die Schalung weg ist klemm ich da die Verbindung zum Ringerder unter?
Dann sobald ich außerhalb der Bodenplatte bin runter auf Höhe des Ringerders, rumbiegen und anklemmen?
Im Hausanschlussraum die Fahne hochgehen lassen, auch aus V4A.
Vielen Dank im Voraus.
Manuel
der Rohbau zu meinem Haus startet bald. Also muss der Fundamenterder usw. auch geplant werden, und dann auch entsprechend montiert werden.
Da wir hohes Grundwasser haben gibt es wahrscheinlich eine Bodenplatte aus WU Beton. (Kein Keller).
Das Haus selbst steht ca. 50cm ÜBER der Oberfläche, es wird also höhergelegt.
Meine Planung bisher ist folgende:
Fundamenterder einmal in der Bodenplatte rundherum legen. Material Stahl, 10mm rund oder 30x3,5.
Alle 2m mit der Bewehrung verbinden. Alle Verbindungen geschraubt, nicht geklemmt.
Um das Haus rum würde ich einen Ringerder legen, erdfühlig, ca 80cm tief. Material V4A, Werkstoffnr. 1.4571. 10mm rund.
Für eventuellen Blitzschutz würde ich den Ringerder noch unter der Bodenplatte verbinden um die Maschenweite von 10m einzuhalten.
Jetzt muss ich ja alle max. 20m den Ringerder mit dem Fundamenterder verbinden. ( ich wollte es an jeder Hausecke machen - Maße: ca. 10mx17m)
Die Verbindung auch aus V4A. Die Klemmstellen am Ringerder mit Densobinde abwickeln.
Oder verbinde ich auch bei der Querverbindung des Ringerders den Ringerder mit dem Fundamenterder?
Welches Material nehme ich für diese Verbindung? V4A, 10mm rund, oder? Wie verlege ich diese Verbindung?
Die muss ja durch die Schalung der Bodenplatte.
Oder nimmt man da Erdungsfestpunkte? Wenn die Schalung weg ist klemm ich da die Verbindung zum Ringerder unter?
Dann sobald ich außerhalb der Bodenplatte bin runter auf Höhe des Ringerders, rumbiegen und anklemmen?
Im Hausanschlussraum die Fahne hochgehen lassen, auch aus V4A.
Vielen Dank im Voraus.
Manuel