Diskutiere HILFE, VDE 0105-100 ISO-Messung von Produktionsanlagen im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Sehr geehrte Forenmitglieder, Ich bin seit kurzem Elektroniker für Betriebstechnik. wie der Titel dieses Posts schon sagt habe ich eine Frage...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Wenn du den FU abklemmst, wie stellst Du dann sicher, daß dieser keinen Isolationsschaden hat?
Diese Angabe des Herstellers ist Blödsinn.
Das Gerät muß eine solche Überspannung schadlos aushalten.
 
Octavian1977 schrieb:
Das Gerät muß eine solche Überspannung schadlos aushalten.
Hält er auch. Ich repariere solches Zeugs und wenn ich wissen will, ob so ein IGBT einen Schluss hat, dann messe ich sogar Rückwärts zwischen den 3 Motordrähten mit 1000V
 
Octavian1977 schrieb:
Wenn du den FU abklemmst, wie stellst Du dann sicher, daß dieser keinen Isolationsschaden hat?
Diese Angabe des Herstellers ist Blödsinn.
Das Gerät muß eine solche Überspannung schadlos aushalten.

Seit wann dient denn die Messung nach VDE0105-100 dazu, ortsfeste Geräte zu prüfen?
 
ich denke, am FU einen Isolationsschaden festzustellen ist generell schwierig, bzw. durch die ISOmessung nicht erkennbar da ein Ableitstrom definitiv vorhanden ist.
Da sich die Messung wie bereits erwähnt auf die Endstromkreise bezieht, halte ich Isolationsfehler im Schrank für eher unwichtig/unwahrscheinlich.
Ich hatte gefragt ob die ISOmessung am FU grundsätzlich nicht durchgeführt werden sollte oder doch.. Im bezug auf seine ableitströme hatte ich die Frage gestellt, nur wurde leider bisher nicht auf diesen Faktor eingegangen.
Wie gesagt, ich höre viele unterschiedliche meinungen und bevor ich mir nicht technisch begründet sicher sein kann, werde ich mögliche Isolationsfehler am FU leider ignorieren müssen.
 
Elektrick schrieb:
ich denke, am FU einen Isolationsschaden festzustellen ist generell schwierig, bzw. durch die ISOmessung nicht erkennbar da ein Ableitstrom definitiv vorhanden ist.
Da sich die Messung wie bereits erwähnt auf die Endstromkreise bezieht, halte ich Isolationsfehler im Schrank für eher unwichtig/unwahrscheinlich.
Ich hatte gefragt ob die ISOmessung am FU grundsätzlich nicht durchgeführt werden sollte oder doch.. Im bezug auf seine ableitströme hatte ich die Frage gestellt, nur wurde leider bisher nicht auf diesen Faktor eingegangen.
Wie gesagt, ich höre viele unterschiedliche meinungen und bevor ich mir nicht technisch begründet sicher sein kann, werde ich mögliche Isolationsfehler am FU leider ignorieren müssen.
Und damit disqualifizierst du dich als PRÜFER!
Die ISOmessung ist nur ein Teil der Prüfung auf elektrische Sicherheit! Es gibt durchaus Geräte die trotz fehlender Isomessung bzw fehlerhafter Werte völlig in Ordnung sind!
Was denkst du warum ich auf die TBRS hingewiesen habe.
 
Also Pumuckel,
dann fühle dich bitte einmal mental mit der Aufgabe betraut und erkläre mir wie du vorgehen würdest.
Mit mögliche Isolationsschäden ignorieren meinte ich, den FU nicht zu messen, wenn ich mir nicht sicher bin ob ich ihn damit zerstöre.
 
Die Prüfung nach VBGUV3 setz gewisse Grundkenntnisse und vor allem Erfahrung voraus. Die TRBS fordert da noch etwas mehr. Ein Geselle nach ca 1 nem Jahr hat weder die Erfahrung noch die notwendigen persönlichen Eignungen um derartige Verantwortung zu tragen. Du als Prüfer stehst dafür gerade ob das Gerät bzw die Anlage in Ordnung ist oder nicht!
Wie schon gesagt ist die Isoprüfung nur ein Teil der Prüfung! Viel wichtiger als diese ist es nachzuweisen das die Anlage bzw das Gerät auch im Fehlerfall noch sicher ist! Deshalb auch der Hinweis auf Differenzstrommessung und Ableitstrommessung! Messen bedeutet zuerst auch Wissen und vor allem auch das richtige deuten der Messwerte!
Hier mal ein Link der weiterführt http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/An ... /TRBS.html
Schau dir auch mal den Teil 1203 an !
 
Die Prüfung nach VBGUV3 setz gewisse Grundkenntnisse und vor allem Erfahrung voraus. Die TRBS fordert da noch etwas mehr. Ein Geselle nach ca 1 nem Jahr hat weder die Erfahrung noch die notwendigen persönlichen Eignungen um derartige Verantwortung zu tragen. Du als Prüfer stehst dafür gerade ob das Gerät bzw die Anlage in Ordnung ist oder nicht!
Wie schon gesagt ist die Isoprüfung nur ein Teil der Prüfung! Viel wichtiger als diese ist es nachzuweisen das die Anlage bzw das Gerät auch im Fehlerfall noch sicher ist! Deshalb auch der Hinweis auf Differenzstrommessung und Ableitstrommessung! Messen bedeutet zuerst auch Wissen und vor allem auch das richtige deuten der Messwerte!
Hier mal ein Link der weiterführt http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/An ... /TRBS.html
Schau dir auch mal den Teil 1203 an !
 