Hallo zusammen,
nachdem vor 2 Monaten mein Klingeltrafo bei ca. 100 Grad abgeraucht ist (vermutlich über 2 Tage hinweg). Habe ich nun den identischen Transformator erneut gekauft als Ersatz:
Novar Friedland Klingeltransformator D780S Klingeltransformator 5004100612137
Primärspannung=240 V
Sekundärspannung 1=8 V
Sekundärstromstärke 1=1 A
Max. Ausgangsstrom=1 A
Art des Trafos=Standardklingeltrafo
Dieser wird nach 5 Minuten bereits über 60°C heiß und ich habe diesen sofort abgeschaltet. Ich vermute daher einen Fehler im Klingelstromkreis. Hier die ersten Messdaten
1. Leerlaufspannung an der Sekundärspule (Klingelstromkreis nicht angeschlossen): 12,8 Volt - nach 30 Minuten ohne Last liegt die Temperatur bei 34°C
2. Klingelstromkreis angeschlossen: 4 Volt
3. Spannung an der Glühbirne am Klingeldrücker: 2.4 Volt
Grund: Glühbirne hatte einen Defekt und anscheinend die Leitung kurzgeschlossen. Dies hat den Trafo dann wohl gegrillt, da zu viel Leistung gezogen wurde.
https://s3.postimg.org/brxci62gv/Unbenannt.jpg
Lösung: Glühbirne abgezogen und weggeworfen - eine neue kommt nicht rein, da der Dachunterstand eh beleuchtet ist, da braucht man kein Klingelschild was 24/7 beleuchtet ist.
Viele Grüße und tolles Forum hier!
PS: das einzige was mich wundert ist, dass der Trafo 12 Volt liefert statt der ausgewiesenen 8 Volt.
nachdem vor 2 Monaten mein Klingeltrafo bei ca. 100 Grad abgeraucht ist (vermutlich über 2 Tage hinweg). Habe ich nun den identischen Transformator erneut gekauft als Ersatz:
Novar Friedland Klingeltransformator D780S Klingeltransformator 5004100612137
Primärspannung=240 V
Sekundärspannung 1=8 V
Sekundärstromstärke 1=1 A
Max. Ausgangsstrom=1 A
Art des Trafos=Standardklingeltrafo
Dieser wird nach 5 Minuten bereits über 60°C heiß und ich habe diesen sofort abgeschaltet. Ich vermute daher einen Fehler im Klingelstromkreis. Hier die ersten Messdaten
1. Leerlaufspannung an der Sekundärspule (Klingelstromkreis nicht angeschlossen): 12,8 Volt - nach 30 Minuten ohne Last liegt die Temperatur bei 34°C
2. Klingelstromkreis angeschlossen: 4 Volt
3. Spannung an der Glühbirne am Klingeldrücker: 2.4 Volt
Grund: Glühbirne hatte einen Defekt und anscheinend die Leitung kurzgeschlossen. Dies hat den Trafo dann wohl gegrillt, da zu viel Leistung gezogen wurde.
https://s3.postimg.org/brxci62gv/Unbenannt.jpg
Lösung: Glühbirne abgezogen und weggeworfen - eine neue kommt nicht rein, da der Dachunterstand eh beleuchtet ist, da braucht man kein Klingelschild was 24/7 beleuchtet ist.
Viele Grüße und tolles Forum hier!
PS: das einzige was mich wundert ist, dass der Trafo 12 Volt liefert statt der ausgewiesenen 8 Volt.