@Octavian1977,
Falsch, warum es genau 120V waren, es können keine 240V sein, da ein Prinzip der Spannungsteilung zum Einsatz kommt.
TN-C @ 1 Phasenstromkreis bei betreffender Wohnung, kein FI, keine Nullung, und Schraubsicherungen die erst bei Kurzschluss durchbrennen. Die NH brennen da ebenfalls nicht durch.
PE von der betreffenden Steckdose, zu einer dort Gangbaren Wasserleitung waren eben 120V, bei eingesteckter Wama stand dann das Gehäuse unter Strom.
Die Steckdosen waren 3 Adrig angeschlossen.
https://www.mikrocontroller.net/article ... hen_Anlage
Der Text ist dabei wichtig, wie er da auf 115V kommt, und genau das lag dort auch vor. Ob nach TNC z.b in der Verteilung die dort auch in der Wohnung vorhanden war, eine Trennung von N und PE stattgefunden hat, war aus den Resten nicht ersichtlich.
Ein vernünftiger Potenzialausgleich hätte in dem Fall die Berührungsspannung in einen nicht gefährlichen Bereich absenken können, aber gut was nicht vorhanden ist. Und auch bei der Sanierung wurde dieser nicht installiert, da nun aber FIs existieren spielt es theoretisch keine Rolle. Auch wenn die Forderung nach einem Erder Vorschrift gewesen wäre.