Plastik- oder Metallkanal - was ist besser?

Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werkstoffe
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
karo28
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 25.07.2013
Beiträge: 1213

BeitragVerfasst am: 06.02.2017 23:08    Titel: Antworten mit Zitat
Strippe-HH hat folgendes geschrieben:
Octavian1977 hat folgendes geschrieben:
In notwendigen Treppenräumen sind nach Hessischen Bauordnungen z.B. nur Kanäle aus nicht brennbaren Materialien zulässig.

Hier geht es aber um ein Büro und nicht um ein Treppenhaus.


Richtig erkannt.

Strippe-HH hat folgendes geschrieben:

Und in Treppenhäusern darf man nach der hiesigen Bauordnung nicht einmal mehr Stahlblechkanäle mehr verwenden das muss alles mit Promat verkleidet werden.


Kannst du mal den Absatz aus der LBO oder der LAR nennen, wo das steht?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 14367
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 07.02.2017 09:55    Titel: Antworten mit Zitat
Promat verkleidet müssen in notwendigen Treppenräumen/fluren nur Kabel und Leitungen werden die NICHT für die Versorgung des Treppenraumes dienen.
Leitungen für das Treppenhaus müssen nicht promatiert werden.

Eine generelle Promatierung aller Leitungen steht in keiner Bauordnung oder LAR, macht auch keinen Sinn.
_________________
Besonders helle Erleuchtungen nennt man Verblendung
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Manuelk
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 26.10.2016
Beiträge: 209

BeitragVerfasst am: 13.02.2017 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
Aber das "in den PA einbeziehen" ist ja kein Riesenaufwand.

Ich zieh mit der Zuleitung ein NYM grün/gelb Einzelader. Schliesse es an dem ersten Kanal an, und dann untereinander gibt es vom Hersteller "PA-Verbinder" die werden reingeklickt und verbinden die Elemente untereinander.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werkstoffe Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Seite 3 von 3

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: ELEKTROFORUM | ELEKTRO HANDWERK | E-TECHNIK | ELEKTROINSTALLATION | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK
Jetzt Erklärung von Funktion oder Schaltplan einer Schaltung anfragen und aktiv im Forum fragen und antworten.
Powered by phpBB- Page generated in 0.01 seconds
Elektroinstallation Haus Sat Board Amateurfunk