Elektrikforum.de
   
   
 
FAQFAQ
SuchenSuchen
MitgliederlisteMitgliederliste
ImpressumImpressum

Willkommen auf Elektrikforum.de - dem Elektro Forum zur Elektroinstallation

Wir freuen uns, Sie als Gast auf unseren Seiten zu begrüßen. Die Mitgliedschaft im Forum ist natürlich kostenlos und bringt keinerlei Verpflichtungen mit sich. Um aktiv am Forengeschehen teilzunehmen und sämtliche Funktionen zu nutzen, können Sie sich jetzt hier registrieren.
Benutzername:
Passwort:


 RegistrierenRegistrieren  ProfilProfil   Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen   LoginLogin    Bookmark

Erdschlusskompensation

Elektrikforum Foren-Übersicht -> Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
anger
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 15.07.2005
Beiträge: 325
Wohnort: Kronach/Bayern

BeitragVerfasst am: 16.03.2017 21:32    Titel: Erdschlusskompensation Antworten mit Zitat
Hallo,

es geht um die Erdschlusskompensation durch eine Petersenspule in einem Mittel- oder Hochspannungsnetz.

Ich habe hierzu folgenden Artikel gelesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Erdschlusskompensation

Das Prinzip ist mir so halbwegs klar, nur folgender Satz bereitet mir Probleme:
"Da der induktive Blindstrom gegenüber dem kapazitiven Blindstrom um 180° (π) phasenversetzt ist, wird bei abgestimmter Spule das Potential des Sternpunktes des Transformators 1 auf das Außenleiterpotential mit Erdschluss angehoben, in dem Beispielfall auf das Potential des Außenleiters L3."

Das die beiden Blindstöme um 180° verschoben sind ist mir klar, warum wird hierdurch jedoch die Sternpunktspannung auf das Potential des Außenleiters mit Erdschluss angehoben?

Gruß
anger
_________________
"Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher." Albert Einstein
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


karo28
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 25.07.2013
Beiträge: 1212

BeitragVerfasst am: 18.03.2017 22:48    Titel: Re: Erdschlusskompensation Antworten mit Zitat
anger hat folgendes geschrieben:
Hallo,

es geht um die Erdschlusskompensation durch eine Petersenspule in einem Mittel- oder Hochspannungsnetz.

Ich habe hierzu folgenden Artikel gelesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Erdschlusskompensation

Das Prinzip ist mir so halbwegs klar, nur folgender Satz bereitet mir Probleme:
"Da der induktive Blindstrom gegenüber dem kapazitiven Blindstrom um 180° (π) phasenversetzt ist, wird bei abgestimmter Spule das Potential des Sternpunktes des Transformators 1 auf das Außenleiterpotential mit Erdschluss angehoben, in dem Beispielfall auf das Potential des Außenleiters L3."

Das die beiden Blindstöme um 180° verschoben sind ist mir klar, warum wird hierdurch jedoch die Sternpunktspannung auf das Potential des Außenleiters mit Erdschluss angehoben?



Die Loeschspule und die Ableitkapazitaet des Netzes bilden einen Schwingkreis, bei annaehender Resonanzfrequenz kommt es zu einer Stromueberhoehung im Schwingkreis. Diese wirkt dem Erdfehlerstrom entgegen, Stromfluss im fehlerbehafteten Leiter hebt sich auf. Damit wird die Sternpunktverschiebung (bezogen auf den Trafo-Sternpunkt)in Folge Erdschluss eines Leiters kompensiert.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.