Im Keller habe ich einen 4-poligen FI, der sporadisch auslöst. Manchmal löst er heute, gestern und vorgestern aus, dann hält er wieder eine Woche oder einen Monat oder ein halbes Jahr.
Der FI ist neu, der Alte zeigte das selbe Verhalten. Alles dreiadrig verlegt, keine Nullung.
Wenn nicht die Gefriertruhe dranhängen würde, wäre es mir fast egal, ab und zu das Ding wieder einzuschalten.
Durchmessen lassen, sehe ich nicht als Lösung. Wenn der FI hält, wird der Elektriker vermutlich auch nichts messen können.
Hat jemand eine Idee, wie man den Fehler eingrenzen kann?
Ich habe mir überlegt, einen empfindlicheren FI (10mA) zu kaufen und diesen jeweils vor einen Raum zu schalten. Wenn der eigentliche FI raus fliegt und der zusätzliche FI hält, weiß ich, dass dieser Raum in Ordnung ist. Wenn der zusätzlich fliegt, weiß ich dass der Fehler irgendwo in diesem Raum ist. Notfalls muss ich einige Monate warten, bis was passiert. Da im Keller alles aufputz liegt, wäre das ohne Kollateralschaden machbar. Oder ist das eine blöde Idee?
Danke für jeden Hinweis!
Der FI ist neu, der Alte zeigte das selbe Verhalten. Alles dreiadrig verlegt, keine Nullung.
Wenn nicht die Gefriertruhe dranhängen würde, wäre es mir fast egal, ab und zu das Ding wieder einzuschalten.
Durchmessen lassen, sehe ich nicht als Lösung. Wenn der FI hält, wird der Elektriker vermutlich auch nichts messen können.
Hat jemand eine Idee, wie man den Fehler eingrenzen kann?
Ich habe mir überlegt, einen empfindlicheren FI (10mA) zu kaufen und diesen jeweils vor einen Raum zu schalten. Wenn der eigentliche FI raus fliegt und der zusätzliche FI hält, weiß ich, dass dieser Raum in Ordnung ist. Wenn der zusätzlich fliegt, weiß ich dass der Fehler irgendwo in diesem Raum ist. Notfalls muss ich einige Monate warten, bis was passiert. Da im Keller alles aufputz liegt, wäre das ohne Kollateralschaden machbar. Oder ist das eine blöde Idee?
Danke für jeden Hinweis!