So du Kluckscheiser erstens gibt es keine Splittung auf TN-C/S Netz. Aus einem TN-C-Netz wird durch die Trennung des PEN in PE und N ein TN-C-S-Netz ! Das bedeutet bis zur Trennstelle hast du ein TN-C-Netz und ab der Trennstelle ein TN-S-Netz. Warum in einem TT-Netz kein PEN vorhanden ist dürfte auch dir klar sein und warum da ein FI meistens zwingend erforderlich ist auch . Ansonsten mache dich mal über die Netzformen und insbesonderem über die Schutzmaßname Schutz durch Abschaltung kundig.
Die Kundenanlage beginnt an den oberen Klemmstellen im HAK . Das die EVU da noch mitreden liegt einzig und allein darin begründet ,das da ungezählter Strom fließt, und die Sicherungen im HAK nicht als Überstromsicherungen oder als Kurzschlusssicherung für Die nachfolgenden Verteilungen dienen dürfen, deshalb ja auch die Zählervorsicherungen. Die Sicherungen im HAK sollen in erster Linie das Netz des EVU vor den Sicherungen schützen und erst in zweiter Linie die Hauptleitung!