Hallo,
im Anschlußschrank des EVU am Trafohaus sind NH0-Sicherungs-Trenner mit 80 A verbaut für unsere Stromversorgung. Im dahinter angebrachten Betriebseigenen Übergabe-Schrank sind ABB SHU S701 E63 A als nächstes verbaut, dann unterirdisch 80 m 4-adriges ALU-Kabel (ca 5 cm Gesamtdurchmesser, schätze mind. 50 mm² ?) dann in unserem Anschlußraum zuerst 125 A NH1-Trenner (um die Gesamtanlage spannungsfrei schalten zu können) und dann Aufteilung in die Zuleitung zu einem Schaltschrank mit 3 * 50 A Neozed-Sicherungen, Zuleitungen BHKW´s mit 3 * 25 A Neozed und einigen 16A Automaten für Licht, Steckdosen, Kompressor ...
Da es schon öfter vorgekommen ist, das die 50 A Neozed bei L2 ausgelöst hat, habe ich die Stromaufnahme mit einem Zangen-Amperemeter kontrolliert. Die Steuerung im Schaltschrank ist so programmiert, das höchstens 2 der 10 15KW Motoren gleichzeitig betrieben werden (da werden dann 22 - 30 A Stromaufnahme je Motor angezeigt) und dann messe ich auf L1 und L3 so 52 - 53 A sonst 0,5 A, auf L2 hängen wohl diverse Nebenverbraucher und auch wenn keiner der Motoren läuft messe ich 3 - 4 A wenn die 2 Motoren dazukommen also 56 - 58 A.
Meine Frage:
Vom EVU hab ich ja 80 A zur Verfügung. Wiso wurde das sofort auf 63 A reduziert ? Kann ich dann in unserem Schrank die Hauptsicherungen durch ABB SHU E80 A vom Elektriker tauschen lassen und dann die 50 A Neozed durch 63 A Neozed ersetzen oder muß dann auch die EVU Seite z.B. auf 100 A aufgerüstet werden ?
Vielen Dank für Anregungen im Voraus
im Anschlußschrank des EVU am Trafohaus sind NH0-Sicherungs-Trenner mit 80 A verbaut für unsere Stromversorgung. Im dahinter angebrachten Betriebseigenen Übergabe-Schrank sind ABB SHU S701 E63 A als nächstes verbaut, dann unterirdisch 80 m 4-adriges ALU-Kabel (ca 5 cm Gesamtdurchmesser, schätze mind. 50 mm² ?) dann in unserem Anschlußraum zuerst 125 A NH1-Trenner (um die Gesamtanlage spannungsfrei schalten zu können) und dann Aufteilung in die Zuleitung zu einem Schaltschrank mit 3 * 50 A Neozed-Sicherungen, Zuleitungen BHKW´s mit 3 * 25 A Neozed und einigen 16A Automaten für Licht, Steckdosen, Kompressor ...
Da es schon öfter vorgekommen ist, das die 50 A Neozed bei L2 ausgelöst hat, habe ich die Stromaufnahme mit einem Zangen-Amperemeter kontrolliert. Die Steuerung im Schaltschrank ist so programmiert, das höchstens 2 der 10 15KW Motoren gleichzeitig betrieben werden (da werden dann 22 - 30 A Stromaufnahme je Motor angezeigt) und dann messe ich auf L1 und L3 so 52 - 53 A sonst 0,5 A, auf L2 hängen wohl diverse Nebenverbraucher und auch wenn keiner der Motoren läuft messe ich 3 - 4 A wenn die 2 Motoren dazukommen also 56 - 58 A.
Meine Frage:
Vom EVU hab ich ja 80 A zur Verfügung. Wiso wurde das sofort auf 63 A reduziert ? Kann ich dann in unserem Schrank die Hauptsicherungen durch ABB SHU E80 A vom Elektriker tauschen lassen und dann die 50 A Neozed durch 63 A Neozed ersetzen oder muß dann auch die EVU Seite z.B. auf 100 A aufgerüstet werden ?
Vielen Dank für Anregungen im Voraus