Ich hätte mal ein paar grundsätzliche Fragen zur Stromverteilung und Sicherungen im Haus. Ich habe unten mal ein Schaubild erstellt um zu zeigen wie etwa die Verkabelung in meinem Haus aussieht.
https://s23.postimg.org/7isqqdoiv/Stromkreis.png
1.) Beiden Sicherungskasten sind jeweils 9 Sicherungen je 16A an einem 4-Pol RCD der mit 40A angeschlossen (wurde Anfang der 70er so vom Fachmann installiert). Ist das zulässig? Da wenn ich es nachrechne 3x16A je Phase = 48A ja über dem Strom des RCDs liegt. Sollte man das ändern also einen 2. RCD nachrüsten ?
2.) Was macht das für einen sinn nach dem Zähler mit 25A (Sockelsicherung) abzusichern wenn dann eine RCD kommt der mit 40A absichert?
3.) Sollte man die TypH LSS durch TypB ersetzen?
4.) Ich wollte in einen Sicherungskasten einen Drehstromzähler nachrüsten um den Stromverbrauch meiner Drehstrom-Maschinen Messen zu können. Wird sowas vor oder hinter den RCD eingebaut.
Ich hätte mal ein paar grundsätzliche Fragen zur Stromverteilung und Sicherungen im Haus. Ich habe unten mal ein Schaubild erstellt um zu zeigen wie etwa die Verkabelung in meinem Haus aussieht.
https://s23.postimg.org/7isqqdoiv/Stromkreis.png
1.) Beiden Sicherungskasten sind jeweils 9 Sicherungen je 16A an einem 4-Pol RCD der mit 40A angeschlossen (wurde Anfang der 70er so vom Fachmann installiert). Ist das zulässig? Da wenn ich es nachrechne 3x16A je Phase = 48A ja über dem Strom des RCDs liegt. Sollte man das ändern also einen 2. RCD nachrüsten ?
2.) Was macht das für einen sinn nach dem Zähler mit 25A (Sockelsicherung) abzusichern wenn dann eine RCD kommt der mit 40A absichert?
3.) Sollte man die TypH LSS durch TypB ersetzen?
4.) Ich wollte in einen Sicherungskasten einen Drehstromzähler nachrüsten um den Stromverbrauch meiner Drehstrom-Maschinen Messen zu können. Wird sowas vor oder hinter den RCD eingebaut.