Zidane schrieb:Um die Selektivität zu den NHs des SLS zu Gewährleisten muss dieser kleiner sein.
Zidane schrieb:Allerdings haben wir Kupfer da reichen deutlich kleinere Querschnitte aus. Wundert mich eh das es noch Gegenden gibt wo man ALU verlegt hat, denke dann aus der Zeit wo Kupfer quasi unbezahlbar war. :?
Pumukel schrieb:..... Auch Alu wird heutzutage mehr und mehr eingesetzt.
..........
Zidane schrieb:darf die gleiche Größe haben wie die NH-Sicherung, der SLS würde bei Überlast vorher auslösen da die NH-Sicherungen träger sind.
Zidane schrieb:Die FIs nach den SLS müssen allerdings kleiner sein, einen 63A Typen auch wenn der mögliche Strom durch die Wohnung höher ausfällt, darf nicht größer als der SLS sein, da die Selektivität dann nicht mehr gegeben ist.
Pumukel schrieb:die Größe der Sicherungen im HAK legt das EVU fest.
Zidane schrieb:Habe mir nun von Westnetz und 2 Elektrobetrieben, wovon einer hier öfters im Haus was gemacht hat, sagen lassen das aufgrund des Querschnitt es unzulässig ist die 50A Sicherungen auf 63A zu erhöhen, noch gegen einen SLS mit 63A zu ersetzen.
Wenn das nun falsch ist, kann ich damit Leben da Ihr ja hier die Bedingungen nicht kennt, die Elektrobetriebe die hier waren aber schon.
Zidane schrieb:Dann gehe ich mal weiter alte Verteilerdosen finden, um 1 Polige Lüsterklemmen von den 5 Drähten zu befreien