bfe
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 23.01.2006
Beiträge: 28
Wohnort: Dortmund

BeitragVerfasst am: 27.01.2006 17:53    Titel: Unterschied PA / PE Schiene ? Antworten mit Zitat
Unterverteiler der Fa. Stahl gibt es mit PA und PE Schiene. Was ist dabei der Unterschied?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


edi
[Moderator]
[Moderator]


Anmeldungsdatum: 21.06.2005
Beiträge: 6405

BeitragVerfasst am: 27.01.2006 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo,

Typenbezeichnung wäre hilfreich.....evtl auch ein Link........
_________________
MfG edi



Bitte keine technischen Anfragen per PN !
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
bfe
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 23.01.2006
Beiträge: 28
Wohnort: Dortmund

BeitragVerfasst am: 27.01.2006 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hier der Download zur gerätebeschreibung unten auf der 2.Seite steht unter Hinweis: Die Bestellnummern beinhalten das Gehäuse mit Tragschienen und PE und PA Schiene!http://www.stahl.de/input/ex/katalog/8146_Klemmenkaesten_CD60_D.pdf
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
edi
[Moderator]
[Moderator]


Anmeldungsdatum: 21.06.2005
Beiträge: 6405

BeitragVerfasst am: 27.01.2006 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo,

ich denke ( ich weiss es nicht genau) das es sich hier auf Grund des EX Schutzes um getrennte Schienen für den PE ( Schutzleiter) und für einen
separaten Potentialausgleich PA handelt.......
_________________
MfG edi



Bitte keine technischen Anfragen per PN !
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
tomcat1968.
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 12.11.2005
Beiträge: 230
Wohnort: NRW

BeitragVerfasst am: 30.01.2006 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
PE-Schiene ist für Schutzleiter bei z.B. EEX-e Anlagen ('Hohe Spannung' 110V,230V, usw)

PA-Schiene ist für die Abschirmung der Kabel in z.B.EEx-i Anlagen (eigensichere Anlage 'kleinespannung'8V, 12V, 24V,o.ä.).....da werden die Abschirmungen der Kabel in den Klemmkästen angeschlossen (duchverbunden) damit Störungen abgeleitet werden. D.h.: Die Abschirmung des Kabels wird im Gerät nicht angeschlossen, sie wird aber duchverbunden auf PA Schienen bis in die Steuerung wo dann eventuelle 'Störungen' abgeleitet werden, da sie sonst die Funktion der Anlage, duch die niederigen Spannungen mit der sie Arbeitet, stören könnte.

Gruß
Thomas©
_________________
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.