Hallo,
ich plane eine Neuanschaffung in der Küche und möchte den alten Herd (Ofen + Kochfeld) gegen einen Backofen und autarkes Kochfeld tauschen.
Ich wohne in einer Mietwohnung und wollte vor dem Kauf klären, ob das mit der aktuellen Installation überhaupt möglich ist.
Den Herd möchte ich nicht selbst anschließen. Habe zwar Elektrotechnik / Automatisierung studiert, arbeite aber nur mit Klein- und Kleinstspannungen. Also eher ein gefährliches Halbwissen und nur wenig Praxiserfahrung mit allem was mehr als 48 Volt hat.
Was ich mir aber zutraue und bereits gemacht habe ist den alten Herd und das Kochfeld auszubauen und zu messen, ob die neuen Geräte mechanisch passen. Dabei habe ich auch gleich mal in die Anschlussdose vom Herd geschaut. Vorher frei geschaltet und auf Spannung geprüft.
Vorgefunden habe ich:
Das neue autarke Kochfeld das ich bestellen würde, hat eine Leistung von 7,4kW, der Backofen 3,65kW. Das sind in Summe 11,05kW.
Wenn ich das mal eben überschlage entspricht das ca. 48A. Wenn das gleichmäßig auf drei Phasen verteilt wird, wären das 16A pro Phase.
Da wird einem auch klar warum die Standard Kochfelder und Backöfen alle ähnliche Leistungen haben.
Nun zur Frage:
Ich möchte vermeiden das erst bei Anlieferung festgestellt wird, dass für den Anschluss der neuen Geräte Änderungen an der Elektrik anstehen. Zu dem Zeitpunkt wollte ich die Altgeräte nämlich schon verschenkt haben. Ich habe keine Möglichkeit die Geräte unter zu stellen wenn da größere Arbeiten anstehen. Vielleicht kauf ich die dann auch gar nicht erst neu. Nur weil das vorher so angeschlossen war, muss das ja nicht richtig sein.
Vielen Dank im Voraus.
ich plane eine Neuanschaffung in der Küche und möchte den alten Herd (Ofen + Kochfeld) gegen einen Backofen und autarkes Kochfeld tauschen.
Ich wohne in einer Mietwohnung und wollte vor dem Kauf klären, ob das mit der aktuellen Installation überhaupt möglich ist.
Den Herd möchte ich nicht selbst anschließen. Habe zwar Elektrotechnik / Automatisierung studiert, arbeite aber nur mit Klein- und Kleinstspannungen. Also eher ein gefährliches Halbwissen und nur wenig Praxiserfahrung mit allem was mehr als 48 Volt hat.
Was ich mir aber zutraue und bereits gemacht habe ist den alten Herd und das Kochfeld auszubauen und zu messen, ob die neuen Geräte mechanisch passen. Dabei habe ich auch gleich mal in die Anschlussdose vom Herd geschaut. Vorher frei geschaltet und auf Spannung geprüft.
Vorgefunden habe ich:
- - Herdanschlussdose für Aufputz mit 3-Phasen, N und PE. 1,5mm starr CU
- - ca. 10m Leitungslänge von der Herdanschlussdose zum Sicherungskasten im Flur
- - Drei 16A B Leitungsschutzschalter. (Die Stege sind nicht miteinander verbunden)
- - Der Kasten wurde vor ca. 7 Jahren komplett erneuert, die Kabel wurden bei der Installation der Küche vor ca. 20 Jahren unter Putz verlegt
- - Der verbaute Herd und das Kochfeld haben eine maximale Anschlussleistung von 7,65kW + 3,5kW = 11,15kW
Das neue autarke Kochfeld das ich bestellen würde, hat eine Leistung von 7,4kW, der Backofen 3,65kW. Das sind in Summe 11,05kW.
Wenn ich das mal eben überschlage entspricht das ca. 48A. Wenn das gleichmäßig auf drei Phasen verteilt wird, wären das 16A pro Phase.
Da wird einem auch klar warum die Standard Kochfelder und Backöfen alle ähnliche Leistungen haben.
Nun zur Frage:
- Ich habe den Beitrag "Titel: E-Herd Elektroherd Herd" gelesen und dort steht:
"Ein solches Drehstromverbrauchsmittelist z. B. auch der Elektro-Herd, so dass diese Forderung schon seit mehr als 30 Jahren besteht. Bei einem fest angeschlossenen Elektro-Herd müssen also die drei Einzelautomaten mit einem Steg mechanisch gekoppelt oder ein dreipoliger Automat verwendet werden"
1. Ist das nachzurüsten / muss das geändert werden?
- 2. reichen die 5x1,5mm²
- 3. Sollte hier noch etwas beachtet werden?
- 4. Was ist mit dem möglichen Summenstrom über den Neutralleiter?
Ich möchte vermeiden das erst bei Anlieferung festgestellt wird, dass für den Anschluss der neuen Geräte Änderungen an der Elektrik anstehen. Zu dem Zeitpunkt wollte ich die Altgeräte nämlich schon verschenkt haben. Ich habe keine Möglichkeit die Geräte unter zu stellen wenn da größere Arbeiten anstehen. Vielleicht kauf ich die dann auch gar nicht erst neu. Nur weil das vorher so angeschlossen war, muss das ja nicht richtig sein.
Vielen Dank im Voraus.