Die 35m sind eine sehr weite Strecke.
Dazu werden noch die Leitungslängen bis zur Steckdose kommen.
selbst bei einer Absicherung von 20A käme man bei 35m schon auf 2,45% Spannungsfall.
20A wäre zu einer 16A Sicherung nicht selektiv somit nicht Sinnvoll.
Ich empfehle eine MAXIMALE Absicherung am Leitungsanfang mit C16A.
Weiterführende Verdrahtugnen mit 1,5/2,5mm² dürfen eine Leitungslänge von 5m nicht überschreiten.
Für eine Sinnvollere Absicherung mit 35A-50A wäre ein 5x25mm² notwendig.
Das Ganze gilt nur unter der Annahme, daß die Zuleitung zwischen Anschlußpunkt und Zähler keine nennenswerten Leitungswege aufweist.