Stellen wir doch mal ketzerisch die Frage : PEN vor Hak unterbrochen: Kein FI im Stromkreis: Eigener Erder nicht vorhanden. Sicherung wird nicht rechtzeitig auslösen >>> Tot.
Erder jetzt vorhanden, Sicherung löst auch nicht rechtzeitig aus , da Erdungswiderstand zu hoch >> Tot. ( betrifft zB auch TT-Netze) So nun Eigener Erder und FI, Fehlerstrom reicht zum Auslösen des FI verbleibende Berührungsspannung und die darf nicht überschritten werden wird kleiner 50V AC Schutz durch Abschaltung erreicht!
Deshalb ist die Forderung nach Schutzpotentialausgleich und Fundamenter oder gleichwertigem Erder in Verbindung mit FI durchaus gerechtfertigt! Das bei einem Intaktem Netz der Schutz durch den PEN sichergestellt ist wird nicht bezweifelt, aber auch bei einem Fehler muss das Netz noch sicher sein und genau das ist es bei einem PEN -Bruch eben nicht mehr. Denn dann hängt der Schutz durch Abschalten nur noch vom Fehlerstrom und damit auch vom Erdungswiderstand ab!
Ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter. Der Querschnitt des PEN ist in aller Regel geringer als der der Außenleiter und es besteht durchaus die Möglichkeit das der PEN durch Oberwellen oder unsymetrische Belastung überlastet werden kann. Hier wirkt der Betriebsstrom über die PEN-Stützung und die Vermaschung über die Erde dieser Überlastung entgegen.