ego1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 12.11.2006
Beiträge: 4669
Wohnort: Köln

BeitragVerfasst am: 18.07.2017 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
So nun:
In der Dose kommen drei Adern an:
Schwarz, grau und rot.
Schalter zwischen schwarz(wohl L) und grau (wohl N, selbst wenn in der nächsten Abzweigdose an PEN geklemmt) ergab Kurzschluß.

Folglich Schalter zwischen schwarz und rot anklemmen.

Was hat da eine ggf.vorhandene klassiche Nullung in der Anlage für einflüsse?
Keine!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 14334
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 19.07.2017 08:00    Titel: Antworten mit Zitat
wie zuvor beschrieben wurde hier ein Kurzschluß zum PEN verursacht.
Dieser ist in einer klassisch genullten Anlage sowieso schon ein Problem.
Dann noch mal mit einem Kurzschlußstrom belastet der mal so zwischen 100 und 1000A liegt tut dem sicher nicht gut, besonders wenn hier noch H oder L Automaten verwendet sind.
Hoher strom läßt eine Hohe Spannung über dem Widerstand des PEN abfallen. Alte Klemmstellen ohne Wartung = hoher Widerstand.


Kurz um ein Laie kann zu viele Fehler an elektrischen Anlagen fabrizieren.
Meist schlummern diese dann einige Zeit bis es zum Brand oder tödlichen Stromschlag kommt.
_________________
Besonders helle Erleuchtungen nennt man Verblendung
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Licht & Beleuchtung Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Seite 2 von 2

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: ELEKTROFORUM | ELEKTRO HANDWERK | E-TECHNIK | ELEKTROINSTALLATION | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK
Jetzt Erklärung von Funktion oder Schaltplan einer Schaltung anfragen und aktiv im Forum fragen und antworten.
Powered by phpBB- Page generated in 0.01 seconds
Elektroinstallation Haus Sat Board Amateurfunk