Stromschalter durch Dimmer austauschen

Diskutiere Stromschalter durch Dimmer austauschen im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich möchte gerne meinen normalen Stromschalter im Wohnzimmer durch diesen Dimmer austauschen. Allerdings bin ich mir nicht...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
J

JuliaMayer

Beiträge
9
Hallo zusammen,

ich möchte gerne meinen normalen Stromschalter im Wohnzimmer durch diesen Dimmer austauschen.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie genau er anzuschließen ist, da beim alten Stromschalter keine Kennzeichnungen sind (L, P, etc.).

Zur Info der Schaltung: Wenn ich die Sicherungen für das Wohnzimmer ausschalte, dann geht auch der Strom in der Küche aus.

Ich habe im Folgenden Bilder vom alten Stromschalter und den Kabeln, sowie dem neuen Dimmer und der Anleitung beigefügt:

Stromschalter von oben:
<a href="https://imgbb.com/"><img src="https://image.ibb.co/gK1WUa/File_000.jpg" alt="File 000" border="0" /></a>

Stromschalter von unten:
<a href="https://ibb.co/kFuJ9a"><img src="https://preview.ibb.co/dfeUFF/File_002.jpg" alt="File 002" border="0" /></a>

Kabel in/aus der Wand (es kommen zwei schwarze Kabel aus der Wand, die von unten in den Stromschalter gehen, sowie ein gelbes und ein blaues, die von oben in den Stromschalter gehen. Außerdem verläuft ein schwarzes oder evtl. braunes Kabel und ein rotes Kabel durch die Wand von oben nach unten):
<a href="https://ibb.co/b0Cuhv"><img src="https://preview.ibb.co/iTjkpa/File_001.jpg" alt="File 001" border="0" /></a>

Dimmer:
<a href="https://ibb.co/irTpFF"><img src="https://preview.ibb.co/dipJ9a/File_003.jpg" alt="File 003" border="0" /></a>

Dimmer von unten links (dort kommen die Kabel rein):
<a href="https://ibb.co/kCukpa"><img src="https://preview.ibb.co/mimbvF/File_004.jpg" alt="File 004" border="0" /></a>

Dimmer von unten rechts (dort kommen die Kabel rein):
<a href="https://ibb.co/fM03aF"><img src="https://preview.ibb.co/eoPUFF/File_005.jpg" alt="File 005" border="0" /></a>

Anleitung des Dimmers:
<a href="https://ibb.co/dNFVNv"><img src="https://preview.ibb.co/bKo6vF/File_006.jpg" alt="File 006" border="0" /></a>

<a href="https://ibb.co/i4yH2v"><img src="https://preview.ibb.co/hAxYaF/File_007.jpg" alt="File 007" border="0" /></a>



Ich hoffe, die Informationen reichen aus - falls ich euch noch weitere geben soll, sagt Bescheid.

Vielen Dank für eure Hilfe!

Julia :wink:
 
Hallo,
dein alter Schalter ist wahrscheinlich ein Kreuzschalter der zusammen mit mindestens 2 Wechselschaltern arbeitet. Dann kannst du an der Stelle keinen Dimmer einbauen.

PS: Sorry, habe zu flüchtig hingeschaut. :oops:
Die beiden schwarzen Adern gehen an einen Anschluss. Somit kein Kreuzschalter.
Auf der Schaltervorderseite könnte man erkennen, ob es sich um einen Wechselschalter, Serienschalter oder Schalter mit Ktl. handelt.
 
Der Dimmer kann wohl nicht verbaut werden
Du hast wohl zumindest 2 Schalter fürs Licht ?

Dann brauchst du einen Dimmer für Wechselschaltungen oder aber wenn du den vorhandenen Dimmer verbauen willst musst du die Schaltung ändern und statt des 2ten Schalters einen Taster verbauen als Nebenstelle
 
Hallo,

Nein, der Lichtschalter ist nur für ein einzelnes Licht, also nur ein Schalter..
 
Ist in dem Schalter eine Beleuchtung eingebaut?
mfG
 
ist die Lampe nur von einer Stelle aus zu schalten?

#J
 
Das wird vom Schaltprinzip eher eine Serienschaltung sein wo nur durch einen Laien ein Wechselschalter angeschlossen wurde. Der Blaue und der Gelbe Draht dürfte auch an der Brennstelle vorzufinden sein, also das mal überprüfen was wo angeschlossen ist.
Dann wäre der vorgestellte Dimmer auch einzusetzen.
 
hicom schrieb:
ist die Lampe nur von einer Stelle aus zu schalten?

#J

Ja, sie ist nur von einer Stelle aus anzuschalten.


Der Blaue und der Gelbe Draht dürfte auch an der Brennstelle vorzufinden sein, also das mal überprüfen was wo angeschlossen ist.

Das verstehe ich nicht genau, wie kann ich das prüfen?


Ich habe an der Verpackung noch folgenden Hinweis gesehen:
<a href="https://ibb.co/cwe6vF"><img src="https://preview.ibb.co/jWuvpa/File_000.jpg" alt="File 000" border="0" /></a>



Könntet ihr vielleicht einfach konkrete Vorschläge machen, welches Kabel in welchen Anschluss soll, dann kann ich es einmal ausprobieren, ob es klappt.
 
Mach folgendes
Die beiden schwarzen Drähte auf dem rechten Anschluss (1). Besser wäre ja noch eine Wago 221-3 zu nehmen und einen weiteren Draht zum Dimmer anschließen.
Der Draht zur Leuchte ist entweder der Dunkelblaue oder der Gelbe auf dem linken Anschluss (2)
Das muss aber probiert werden entweder funktioniert bei gelb oder Blau das Licht.
Viel Spaß dabei.
 
Strippe-HH schrieb:
Mach folgendes
Die beiden schwarzen Drähte auf dem rechten Anschluss (1). Besser wäre ja noch eine Wago 221-3 zu nehmen und einen weiteren Draht zum Dimmer anschließen.
Der Draht zur Leuchte ist entweder der Dunkelblaue oder der Gelbe auf dem linken Anschluss (2)
Das muss aber probiert werden entweder funktioniert bei gelb oder Blau das Licht.
Viel Spaß dabei.

Okay - also die beiden schwarzen Drähte zusammen in das rechte Loch (Nr. 1).

Und dann den Blauen und den Gelben in die beiden linken Löcher (Nr. 2 & 3), und hier einfach beide Kombinationen ausprobieren?
 
JuliaMayer schrieb:
...

Und dann den Blauen ...in die beiden linken Löcher ... oder beide Kombinationen ausprobieren?
:roll: und hoffen daß es nicht knallt. :roll:
Also das ganz linke "Loch" kannst du derzeit außer acht lassen.
Mach bitte ein Foto von der Rückseite des Schalters. U. a. sollte dort eine Zahl erkennn- und lesbar sein.
 
Mal von der miesen Qualität des Dimmers abgesehen, paßt der überhaupt zum Leuchtmittel?

Dimmer mit 2 Draht Technik bereiten häufig Probleme da diese eine Mindestlast benötigen.

Alles in Allem ist das Aufgabe einer Fachkraft.
 
leerbua schrieb:
Also das ganz linke "Loch" kannst du derzeit außer acht lassen.
Mach bitte ein Foto von der Rückseite des Schalters. U. a. sollte dort eine Zahl erkennn- und lesbar sein.

Okay, also nichts in Loch Nr. 3 des Dimmers ("Verbindungsdraht bei Nebenstellbetrieb mit Tastern")?

Ein Foto von der Rückseite des jetzigen Lichtschalters oder des neuen Dimmers? Weil beim Dimmer stehen hinten keine Zahlen, da klebt nur eine Art Preisschild auf dem "46 16 06" steht.



paßt der überhaupt zum Leuchtmittel?

Ja, es handelt sich um eine normale Glühlampe
 
JuliaMayer schrieb:
...
Okay, also nichts in Loch Nr. 3 des Dimmers ("Verbindungsdraht bei Nebenstellbetrieb mit Tastern")?
so steht es geschrieben...

Ein Foto von der Rückseite des jetzigen Lichtschalters oder des neuen Dimmers? Weil beim Dimmer stehen hinten keine Zahlen, da klebt nur eine Art Preisschild auf dem "46 16 06" steht.
Gegenfrage: über welchen Schalter sind bisher Rückfragen von mind. 5 verschiedenen Personen gestellt worden? Notfalls kannst du ja ein Bild von vorne auch noch mit liefern.

paßt der überhaupt zum Leuchtmittel?
Ja, es handelt sich um eine normale Glühlampe
dann hast du sicher auch den Teil "Pmin: 40Va, 40 W" gelesen und kannst diesen bejahen, bzw. entsprechend deuten.
 
Wenn ich das hier immer so lese :shock:
Julia sollte mal lieber schreiben in welcher Stadt sie wohnt und dann fährt einer aus der Nähe dort hin und schließt der armen Frau den Dimmer an und dann gibt es noch ein Tasskaff hinterher und gut ist. :D

Auf dieser Art und weise hatte ich nämlich auch schon mal welche aus meiner Umgebung helfen können die ein elektrisches Problem hatten.
 
Ganz ehrlich, manche der Kommentare sind einfach unkonkret, gerade für Außenstehende welche nicht in der Materie stecken.
Das ist an sich auch kein Problem; aber in einem Forum, welches direkt an Anfängerfragen gerichtet ist, sollte man dafür schon Verständnis haben, wenn sicherheitshalber noch einmal nachgefragt wird - gerade bei einem sensibleren Thema, wo wirklich keine großen Fehler begangen werden sollen.

Deshalb bemühe ich mich, wie herauszulesen ist, mit meinen Fragen so konkret wie möglich mich auszudrücken. Wenn jmd. damit ein Problem hat oder das nicht versteht, bitte gerne, dann ist dies das falsche Forum.


Hier die Fotos von der Rückseite des Schalters. Im Zentrum sind in weißer Farbe ein Linien und Buchstaben gezeichnet.

<a href="https://ibb.co/couF9k"><img src="https://preview.ibb.co/bH2P25/File_000.jpg" alt="File 000" border="0" /></a>

<a href="https://ibb.co/b2OmFQ"><img src="https://preview.ibb.co/nEfYvQ/File_001.jpg" alt="File 001" border="0" /></a>


Vielen Dank weiterhin für jene hilfreichen Beiträge.
 
Mal eine Andere Frage:
Würdest Du auf Anleitung eines Forums an Deiner Gasleitung herumbasteln?
Nein?
Wieso?
ein Drittel aller Brände haben elektrische Ursachen.
Für Explosionen ergeben sich nur 2%

Strom ist lebensgefährlich und je älter die Anlagen sind um so weniger funktionsfähige Sicherheitseinrichtungen sind vorhanden.

Lass das Bitte von einem Fachmann machen.
Die Funktion der einzelnen Drähte kann man nicht anhand der Farben bestimmen sondern mit Meßgeräten und Fachverstand.

Die angedachte Glühlampe wird in den nächsten Jahren sowieso der LED weichen, also wäre es von vorneherein Sinnvoll gewesen einen LED Dimmer und das passende Leuchtmittel zu besorgen.
Und vor allem nicht von Kopp, Unitec oder sonstigem Gelump.
Anständiges material gibt es von Busch Jäger, Merten, Siemens, Gira, Berker, Jung,...
 
Octavian1977 schrieb:
Die angedachte Glühlampe wird in den nächsten Jahren sowieso der LED weichen, also wäre es von vorneherein Sinnvoll gewesen einen LED Dimmer und das passende Leuchtmittel zu besorgen.

Kennst du meinen Raum besser als ich? Es handelt sich hier um einen antiken Kronleuchter, den werde ich auf absehbare Zeit sicher nicht mit LED Lampen ausstatten
 
Was ist nicht verstehe ist, warum solche Threads immer diese spitzen, besserwisserischen Kommentare beinhalten. Gerade in Anfängerforen, tolles Hobby.

Sagt doch einfach ganz klar "ist zu kompliziert, würde da lieber einen Fachmann ranlassen" und gut ist.
 
Ich habe jetzt das Foto von deinem alten Schalter gesehen. Das ist eindeutig ein Wechselschalter. Es ist also vermutlich noch ein 2. Schalter für die Leuchte vorhanden. Wenn das so ist, ist es der falsche Dimmer.
Wenn kein 2. Schalter vorhanden ist, musst du die beiden schwarzen an "L" anschließen und ausprobieren, ob blau oder gelb an "~" kommt.
 