Das Kabel ist kein Gerät! Und nochmal: Wenn das Kabel einen grün-gelben Draht hat, so ist der mit PE zu verbinden.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Auch falsch! Übliche 2-Pkt.-Regler arbeiten auf Thermoventile. Diese öffnen und schließen nur sehr langsam, sa dass du eine quasi-kontinuierliche Regelung hast. Da knackt nichts und da dehnt sich nichts und da geht nichts auf und zu. Das mag billig sein, aber auf eine ERR wollte ich nicht verzichten.bigdie schrieb:Bei einer FB-Heizung ist das anders, da schalte ich den Durchfluss ein und wieder aus. und durch die Trägheit, passiert das ein lange Zeit nach dem Aus. Der Boden ist also fast kalt wenn dann wieder Wasser mit 30-40° reingepumpt wird. Das führt dann früher oder später dazu, das es irgendwo Knackt durch die Ausdehnung.
Du hast vorhin nicht von einer Regelung gesprochen, sondern von einer Begrenzung:Octavian1977 schrieb:Auf welcher Grundlage soll die Heizung den Vorlauf regeln wenn sie keinerlei Werte erhält?
Bergrenzung und Regelung sind 2 verschiedene Dinge. Für eine Begrenzung musst du schon die VL-Temperatur messen und nicht die Fußbodentemperatur. Du wirfst hier so einiges durcheinander.Octavian1977 schrieb:wie willst Du sonst verhindern, daß der Fußboden zu heiß wird wenn nicht über einen Temperatursensor?
Sind thermische Stellantriebe, und das die verzögert gehen, ändert nichts an der Tatsache, das sie nur 2 Zustände kannen, auf oder zu. Du kannst damit nicht den Durchfluss ändern oder gar die Vorlauftemperatur.werner_1 schrieb:Auch falsch! Übliche 2-Pkt.-Regler arbeiten auf Thermoventile. Diese öffnen und schließen nur sehr langsam, sa dass du eine quasi-kontinuierliche Regelung hast. Da knackt nichts und da dehnt sich nichts und da geht nichts auf und zu.
Ich schätze ja den Praktiker an dir, aber hier liegst du total daneben. Ich weiß nicht, was du da ausprobiert hast, aber ich habe diese Thermoventile schon vor 30 Jahren eingesetzt und habe sie auch jetzt im ganzen Haus. Ich kann dir gern Fotos schicken, auf denen du sehen kannst, wie der Durchfluss geregelt wird (ohne PWM oder sonst was, sondern mit 2-Pkt.-Raumtemperaturreglern).bigdie schrieb:Sind thermische Stellantriebe, und das die verzögert gehen, ändert nichts an der Tatsache, das sie nur 2 Zustände kannen, auf oder zu. Du kannst damit nicht den Durchfluss ändern
So arbeitet ein falsch angeschlossener Thermostat (fehlender N) oder ein GW-Melder. Aber kein Regler!bigdie schrieb:Ein Üblicher Raumthermostat ist ein 2-punkt Regler. wenn du 22° einstellst, schaltet er bei 22°ab und bei 21° wieder ein.
Du kannst es dir gern bei mir anschauen!... aber nicht mit einem normalen Wandthermostat+ thermischem Stellantrieb.
Hat hier niemand behauptet.Pumukel schrieb:Leute die Raumthermostate sind keine kontinuierliche Regler
bigdie schrieb:Wenn du es schaffst mit nem 2-Punkt Regler und einem therm Stellantrieb etwas anderes als Durchfluss oder kein Durchfluss hinzubekommen bist du ein Held.
Octavian1977 schrieb:Wenn das Ding galvanisch getrennt wäre müsste trotzdem ein PE mit geführt werden.
Ein Galvanisch getrenntes System muß nämlich beim 2ten Fehler abschalten und das kann es dann nicht ohne den Potentialausgleich und den PE.