TN-C zu TN-S, vagabundierende Ströme

Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
keber
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 10.08.2005
Beiträge: 225

BeitragVerfasst am: 08.09.2017 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
Gerne doch!

Was mir noch aufgefallen ist:
Durch Entfernen der Brücke zwischen PEN und PE würde man ja ein Quasi-TT generieren....

Werde demnächst mal mit der Stromzange diverse Konstellationen messen...bin mal gespannt, was rauskommt.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


werner_1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 24.11.2012
Beiträge: 8414
Wohnort: 324xx

BeitragVerfasst am: 08.09.2017 16:45    Titel: Antworten mit Zitat
keber hat folgendes geschrieben:
Was mir noch aufgefallen ist:
Durch Entfernen der Brücke zwischen PEN und PE würde man ja ein Quasi-TT generieren....


Richtig. Für TT gibt es aber andere Erdungsanforderungen.

Ich wohne hier in einem TT-Gebiet. Neuanlagen werden aber alle als TN-C-S aufgebaut.
_________________
Gruß Werner
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Pumukel
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 22.07.2016
Beiträge: 1607

BeitragVerfasst am: 08.09.2017 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
Karo falsch auch im TN-C-Netz gibt es einen PE und einen N die zum PEN vereinigt sind ! Was denkst du warum der PEN so genannt wird? Bei einem TT-Netz liefert das EVU nur einen N und der PE wird lokal errichtet! Aber auch hier ist der Sternpunkt am Trafo für die Funktion des PE und für die Potentialfestlegung des N auf Nahes Erdpotential geerdet. So und wenn du dir das Netz nach einem FI anschaust was hast du da ? Richtig ein reines TN-S-Netz egal ob davor ein TN-C oder TN-S oder TT-Netz existiert! Lediglich bei einem IT-Netz ist der N nicht geerdet der Schutzpotentialausgleichsleiter aber sehr wohl!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
karo28
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 25.07.2013
Beiträge: 1213

BeitragVerfasst am: 08.09.2017 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
Pumukel hat folgendes geschrieben:
So und wenn du dir das Netz nach einem FI anschaust was hast du da ? Richtig ein reines TN-S-Netz egal ob davor ein TN-C oder TN-S oder TT-Netz existiert!


Falsch. Die Netzform aendert sich nicht in Abhaengigkeit des eingesetzten Geraetes. Im TN-.. Netz fliesst ein Fehlerstrom ueber L-PE "drahtgebunden" zum Trafosternpunkt. Im TT-Netz gibt es keinen "drahtgebundenen" Rueckweg fuer den Fehlerstrom, hier ist immer der Weg ueber das Erdreich fuer den Fehlerstrom vorhanden. Daher resultiert die Bedeutung des Re im TT-Netz, und die Bezeichnung Terre-Terre...


Zuletzt bearbeitet von karo28 am 08.09.2017 23:04, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
werner_1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 24.11.2012
Beiträge: 8414
Wohnort: 324xx

BeitragVerfasst am: 08.09.2017 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Pumukel hat folgendes geschrieben:
So und wenn du dir das Netz nach einem FI anschaust was hast du da ? Richtig ein reines TN-S-Netz

FALSCH!
Die Verdrahtung ist nach dem FI zwar identisch zwischen TN-S und TT, aber die Netzform bleibt TT (auch wenn du noch 100x was anderes behauptest).
_________________
Gruß Werner
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
ego1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 12.11.2006
Beiträge: 4672
Wohnort: Köln

BeitragVerfasst am: 08.09.2017 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
@Pumukel

Mal so für dich als einfache Gedankenstütze:

In einem TN-System ist die PE-Verbindung zwischen Trafo und Verbraucher durchgehend Kupfern/Alu.

Im TT-System ist die Hauptstrecke durch Edreich gebildet.

Punktum.

Erschreckend, das über derart simple Dinge immer wieder Diskutiert wird.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Pumukel
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 22.07.2016
Beiträge: 1607

BeitragVerfasst am: 08.09.2017 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
Falsch bei einem TN-C-System besteht der PE aus dem PEN und der Verbindung über die Erde den der PEN wird in aller Regel mehrfach durch die PEN -Stützung mit der Erde verbunden. Bei einem TT-System existiert nur die Verbindung über die Erde! Deshalb ist bei einem TT-System in aller Regel ein FI erforderlich um den Schutz durch Abschaltung zu erreichen. Nachteil der verpennten Installation ist und bleibt das der PE auch Betriebsströme führt! Der PE soll aber nur im Fehlerfall den Fehlerstrom führen. In einem reinen TN-S-Netz und in einem TT-Netz führt der PE keine Betriebsströme! Und wenn du dir das Netz hinter einem FI anschaust wirst du feststellen das da der PE keine Betriebsströme führt also klar ein TN-S-Netz ist die Erdungsverhältnisse davor spielen da gar keine Rolle!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
karo28
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 25.07.2013
Beiträge: 1213

BeitragVerfasst am: 08.09.2017 23:15    Titel: Antworten mit Zitat
Pumukel hat folgendes geschrieben:
auch im TN-C-Netz gibt es einen PE und einen N die zum PEN vereinigt sind


Pumukel hat folgendes geschrieben:
Falsch bei einem TN-C-System besteht der PE aus dem PEN und der Verbindung über die Erde den der PEN wird in aller Regel mehrfach durch die PEN -Stützung mit der Erde verbunden.


Pumukel hat folgendes geschrieben:

Nachteil der verpennten Installation ist und bleibt das der PE auch Betriebsströme führt! Der PE soll aber nur im Fehlerfall den Fehlerstrom führen.


Du solltest dir mal angewoehnen korrekte Begrifflichkeiten zu verwenden. Der "PEN" fuehrt Betriebsstroeme, da er die Funktionen "Neutralleiter" und "Schutzleiter" vereint. Der PE fuehrt nirgendwo Betriebstroeme.

Pumukel hat folgendes geschrieben:

Und wenn du dir das Netz hinter einem FI anschaust wirst du feststellen das da der PE keine Betriebsströme führt also klar ein TN-S-Netz ist die Erdungsverhältnisse davor spielen da gar keine Rolle!


Die Erdungsverhaeltnisse bestimmen den Weg des Fehlerstromes nun mal mit. Auch hinter einem RCD...
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
werner_1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 24.11.2012
Beiträge: 8414
Wohnort: 324xx

BeitragVerfasst am: 09.09.2017 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Was schreibst du eigentlich für einen Mist?

Pumukel hat folgendes geschrieben:
In einem reinen TN-S-Netz und in einem TT-Netz führt der PE keine Betriebsströme! Und wenn du dir das Netz hinter einem FI anschaust wirst du feststellen das da der PE keine Betriebsströme führt also klar ein TN-S-Netz ist die Erdungsverhältnisse davor spielen da gar keine Rolle!


Der 1. Satz ist richtig. Und da schreibst du selbst, dass der PE im TT-Netz keinen Betriebsstrom führt.
Im 2. Satz behauptest du wieder, dass hinter einem FI ein TN-S besteht, weil der PE keinen Betriebsstrom führt. Rolling Eyes

Die Netzform wird nicht durch irgendwelche Geräte bestimmt.
Definition: "Im TN-System besteht eine Verbindung zwischen Betriebserdung und Anlagenerdung." Und das ist auch hinter einem FI nicht der Fall!
_________________
Gruß Werner
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Pumukel
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 22.07.2016
Beiträge: 1607

BeitragVerfasst am: 09.09.2017 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Im TN-Netz und im TT-Netz besteht immer eine Verbindung zwischen Betriebserder am Trafo und dem Anlagenerder! Lediglich in einem IT-Netz besteht diese Nicht! Der einzige unterschied zwischen TN- Netz und TT-Netz besteht im Widerstand dieser Verbindung . Der PEn ist so niederohmig das er auch ohne Anlagenerder die Schutzfunktion des PE erfüllen kann und muss.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
Seite 3 von 4

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.