FI löst nicht aus (N gegen PE)

Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
Pent89
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 27.10.2015
Beiträge: 5

BeitragVerfasst am: 17.09.2017 07:00    Titel: FI löst nicht aus (N gegen PE) Antworten mit Zitat
Guten Morgen Zusammen,

gestern ist mir aufgefallen das mein FI nicht fliegt, wenn ich N und PE verbinde. Ist das Normal?

Danach habe ich nochmal mit einem FI Tester gemessen und dabei kammen folgede werte raus:

IdN: 21mA
Auslösezeit: 27ms
Ub: 0-1V

Den Fall hatte ich noch nie und das macht mich ein bisschen stutzig...
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


Pumukel
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 22.07.2016
Beiträge: 1616

BeitragVerfasst am: 17.09.2017 07:06    Titel: Antworten mit Zitat
Die angegebenen Werte sind völlig in Ordnung. Messe doch mal den Strom der zwischen N und PE fliest und überlege ob dieser Strom reicht den FI zu werfen!
So und danach belaste den Stromkreis mal mit einem 2000W Verbraucher und wiederhole den Versuch. Mit 99,9 % Wird der FI dann auslösen! Den ein Teil des Stromes fließt dann über die Verbindung N nach PE über den PE am FI als " Fehlerstrom" vorbei.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Pent89
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 27.10.2015
Beiträge: 5

BeitragVerfasst am: 17.09.2017 07:16    Titel: Antworten mit Zitat
Das Probbier ich gleich mal aus. Du hast recht ich habe hiuer nur kleine Lasten LED´s... Trotzdem kam mir das kommisch vor, weil ich das so nicht kannte.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
T.Paul
[Moderator]
[Moderator]


Anmeldungsdatum: 13.01.2011
Beiträge: 11197

BeitragVerfasst am: 17.09.2017 08:36    Titel: Antworten mit Zitat
Woher soll denn da 1.) der Strom und 2.) die Potentialdifferenz zwischen N und PE herkommen, wenn da kaum Last auf der Anlage ist?
_________________
Hindernisse sind das was du siehst, wenn du den Blick von der Ziellinie nimmst (vince Lombardi).
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
werner_1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 24.11.2012
Beiträge: 8426
Wohnort: 324xx

BeitragVerfasst am: 17.09.2017 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Aus dem bisher geschriebenen schließe ich auf eine TN-Anlage.
In einer TT-Anlage sähe das anders aus. Dort löst der FI auch ohne Last bei einer PE-N-Verbindung aus.
_________________
Gruß Werner
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
fuchsi
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 15.05.2008
Beiträge: 2189

BeitragVerfasst am: 18.09.2017 06:37    Titel: Antworten mit Zitat
Bei einem TN kann/muss jedoch der FI nicht auslösen, bei einer N-Pe Verbindung.

Mit steigender Last, steigt auch der Spannungsfall am N-Leiter. Ist der Spannungsfall hoch genug, um an der N-Pe Verbindungsstelle die ~20mA zu erzeugen, fällt der FI.
In einer absolut unbelasteten Anlage, fällt der FI nicht, da das Potential N zu Pe absolut gleich ist.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 14387
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 19.09.2017 14:45    Titel: Antworten mit Zitat
Mit einer N-PE verbindung im TN Netz kann man den FI sogar dazu bringen bei einem wirklichen Fehler nicht aus zu lösen, da ein Teil des Fehlerstromes über PA und PE-N Verbindung wieder auf den N zurückfließen kann.
_________________
Besonders helle Erleuchtungen nennt man Verblendung
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: ELEKTROFORUM | ELEKTRO HANDWERK | E-TECHNIK | ELEKTROINSTALLATION | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK
Jetzt Erklärung von Funktion oder Schaltplan einer Schaltung anfragen und aktiv im Forum fragen und antworten.
Powered by phpBB- Page generated in 0.01 seconds
Elektroinstallation Haus Sat Board Amateurfunk