Frage zu Drehstromhauptschalter Bemessungsstrom

Elektrikforum Foren-Übersicht -> Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werkstoffe
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
hans1967
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 11.10.2017
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: 11.10.2017 14:43    Titel: Frage zu Drehstromhauptschalter Bemessungsstrom Antworten mit Zitat
Hallo allerseits,

ich habe eine kleine Frage zu folgender Angabe bei einem Drehstrom-Hauptschalter:
Bemessungsstrom Ie (AC-21A): 16A; Betriebsleistung (AC-23 415V): 4,0kW

Mir ist die Angabe etwas unklar und ich hoffe Ihr könnt da weiter helfen. Es ist ja angegeben, dass dieser Schalter bis max 4,0kW belastet werden darf, weiterhin sind aber auch 16A angegeben.
Mit folgender Gleichung kommen doch etwa
P = U * I = 230V * 16A = 3680W pro Phase raus sprich gesamt ~11kW. Widersprechen sich somit nicht beide Angaben?

Danke Smile
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


Pumukel
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 22.07.2016
Beiträge: 1602

BeitragVerfasst am: 11.10.2017 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Dieser Schalter kann Lasten bis 16A schalten aber nur Motoren bis 4 kW siehe AC23 Schalten von Motorlast oder anderen stark induktiven Lasten. Nach AC21 googelst du bitte selber! https://de.wikipedia.org/wiki/Gebrauchskategorie
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
hans1967
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 11.10.2017
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: 11.10.2017 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für deine Antwort. Lasten bis 16A bezieht sich dann aber auf die Gesamtlast aller drei Phasen und nicht jeder einzelnen, oder?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Pumukel
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 22.07.2016
Beiträge: 1602

BeitragVerfasst am: 11.10.2017 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
Nein jeder Kontakt im Lastkreis ist für 16 A ausgelegt. Aber da Motoren ca den 5 -8 fachen Nennstrom ziehen können beim Anlaufen würden die Kontakte da Überlastet, deshalb die Begrenzung auf 4kW für den gesamten Schalter!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
hans1967
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 11.10.2017
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: 11.10.2017 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt habe ich es verstanden.

Vielen Dank für die schnelle und gute Antwort Cool
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werkstoffe Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.