Verständnisfrage TN-C-S

Elektrikforum Foren-Übersicht -> Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
hans1967
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 11.10.2017
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: 16.10.2017 22:25    Titel: Verständnisfrage TN-C-S Antworten mit Zitat
Nabend allerseits,

Ich würde gerne hier mein Verständnis überprüfen, bzw euch bitten mir zu sagen ob ich das TN-C-S korrekt verstanden habe.

Wenn der Betreiber ein TN-C System bereit stellt wird der PEN im HAK über die PAS geerdet und dort weiter auf die N Schiene im Hauptverteiler gelegt (bzw spätestens dort geerdet), parallel führt von derselben PAS eine Leitung zur PE-Schiene des Hauptverteilers, ist das so korrekt?
Besten Dank
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


Pumukel
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 22.07.2016
Beiträge: 1602

BeitragVerfasst am: 16.10.2017 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
Nöö Der PEN ist zuerst Schutzleiter und entweder wird der schon im HAK in PE und N getrennt und da mit der HES verbunden oder eben im Hauptverteiler geht der Zuerst auf die PE-Schiene und von da wird der N aufgeteilt zur N-Schiene. in diesem Fall geht der PE im Hauptverteiler auf die HES.
Aktuelle Normenlage TN-C-S ab HAK . Also erfolgt da schon die PEN-Stützung und die Aufteilung in PE und N . Die Haupterdungsleitung geht also von der Haupterdungsschiene (HES) zum PE(N) im HAK
siehe auch https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiU8aPgkfbWAhXIyRoKHT4mCO0QFghBMAc&url=https%3A%2F%2Fwww.hensel-electric.de%2Fde%2Fdownloads%2Farbeitshilfen-leitfaeden%2FArbeitshilfe_Erdungssysteme.pdf&usg=AOvVaw2vXZl762UyWwDmWWJdxw9j
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
hans1967
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 11.10.2017
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: 17.10.2017 06:43    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar, danke für Deine Antwort Smile
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: ELEKTROFORUM | ELEKTRO HANDWERK | E-TECHNIK | ELEKTROINSTALLATION | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK
Jetzt Erklärung von Funktion oder Schaltplan einer Schaltung anfragen und aktiv im Forum fragen und antworten.
Powered by phpBB- Page generated in 0.01 seconds
Elektroinstallation Haus Sat Board Amateurfunk