Das klingt ziemlich gut, scheitert bei mir leider an der Länge bzw. Kürze des ankommenden PENs .Pumukel schrieb:Noch besser wäre es auf die PEN Halk und die N HLAK zu verzichten!
Der PEN geht auf die PEN-Klemme rechts oben und von dieser Klemme gehen die N in Blau zu den FI . Die PE der Endstromkreise gehen auf die PEN-Klemme rechts oben.
Das [letzteres] ist mir natürlich bewusst (dass ABB 2 Leiter pro Klemme erlaubt wusste ich hingegen noch nicht).Pumukel schrieb:Selbst die verbleibenden 3 HLAK könntest du noch einsparen. ABB erlaubt 2 Leiter gleichen Querschnitts unter einer Klemme.
Merke jede Klemmstelle ist eine mögliche Fehlerstelle.
Ich würde jedoch nicht unterschreiben, dass eine Klemmstelle mit einer Ader als gleichwertig (im Hinblick auf Fehlerwahrscheinlichkeit) zu einer Klemmstelle mit zwei Adern angesehen werden kann, man könnte u.U. sogar argumentieren dass es sich dabei im Prinzip um zwei Klemmstellen handelt.
Danke für die Anregungen. Und keine Sorge, ich bin extra sorgfältig wenn ich alles festziehe.