Pumukel
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 22.07.2016
Beiträge: 2106

BeitragVerfasst am: 18.11.2017 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
Nein das ist der falsche Plan!
[img]https://s18.postimg.org/f0jriwgat/Siedle.gif[/img]
Das ist die Grundschaltung nur Netzgerät, Türstation und Wohnungssprechstelle . Weitere Wohnungssprechstellen unterscheiden sich nur durch die Belegung der Klingelknöpfe an der Türstation (7.1, 7.2, 7.3 usw)
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


Marcus0708
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 18.11.2017
Beiträge: 4

BeitragVerfasst am: 18.11.2017 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Dann geht B in der HT quasi auf I

Das wäre dann belegt in meiner HT


[img]https://s18.postimg.org/askdw2ho5/image.jpg[/img]

Oder geht der von der HT zurück an die Anlage und öffnet die Tür?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Pumukel
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 22.07.2016
Beiträge: 2106

BeitragVerfasst am: 18.11.2017 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
Wozu poste ich wohl den Schaltplan ? Dein Netzteil liefert eine Gleichspannung für den Sprechkreis und eine Wechselspannung für den Türöffner und die Klingel. Die beiden Adern der Wechselspannung werden als B und C bezeichnet. B geht zur Türstation und da hängt einpolig der Türöffner und ein Pol geht auf Alle Klingelknöpfe. der andere Pol des Klingelknopfes geht als 7 zur Wohnungssprechstelle und von 7 nach C hängt dann die Klingel . Wola der Stromkreis schließt sich wenn unten einer klingelt.
So und wenn du die tür öffnen Willst dann geht C auf den Türöffnerknopf und von da Weiter als I zum Türöffner . vom Türöffner Weiter nach B . wola wenn du oben den Knopf drückst, schließt sich der Stromkreis für den Türöffner! Damit du auch an der Wohnungstür (Etagenruf) Klingeln kannst wird da die B-Ader benötigt und geht als 10 zu der Etagenklingel oder eben mit auf 7 !
Bei der HTA 811 ist eine elektronische klingel verbaut und die benötigt die Wechselspannung als Versorgungsspannung , deshalb wird da B an B und C an C angeschlossen. 7 an 7 und 10 an 10!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Lothi
Member
Member


Anmeldungsdatum: 22.06.2014
Beiträge: 67

BeitragVerfasst am: 19.11.2017 13:13    Titel: @ marcus 0708 Nimm doch einen ELDAT Funkgong-Set RS 09 Antworten mit Zitat
Hast Du mein Posting nicht gelesen ? Damit bist Du alle Sorgen los !
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Marcus0708
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 18.11.2017
Beiträge: 4

BeitragVerfasst am: 19.11.2017 14:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Lothi,

hatte ich mir schon angesehen, dass Gerät.

Wollte es gerne original haben
Aber danke für die Info.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Haustechnik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Seite 2 von 2

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: ELEKTROFORUM | ELEKTRO HANDWERK | E-TECHNIK | ELEKTROINSTALLATION | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK
Jetzt Erklärung von Funktion oder Schaltplan einer Schaltung anfragen und aktiv im Forum fragen und antworten.
Powered by phpBB- Page generated in 0.01 seconds
Elektroinstallation Haus Sat Board Amateurfunk