Leitungsschutzschalter 10A B-Charakteristik löst aus!

Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Licht & Beleuchtung
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
nandi
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 01.11.2017
Beiträge: 9

BeitragVerfasst am: 01.11.2017 18:47    Titel: Leitungsschutzschalter 10A B-Charakteristik löst aus! Antworten mit Zitat
Hallo liebe User!

Folgendes Problem, was mich verrückt macht!

Der Leitungsschutzschalter (10A, B-Charakteristik) löst aus, nachdem ich den Wechselschalter (der ganz normal als Ausschaltung geschalten ist) betätige.

Ich weiss echt nicht woran es liegen kann. Wahrscheinlich im Verteiler irgendwo. Denn wenn ich eine andere Zuleitung benutze, über einen anderen LS und den Schalter betätige, funktioniert alles.

Liegt es am Leitungsschutzschalter?

Liebe Gruesse!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


werner_1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 24.11.2012
Beiträge: 8401
Wohnort: 324xx

BeitragVerfasst am: 01.11.2017 19:18    Titel: Re: Leitungsschutzschalter 10A B-Charakteristik löst aus! Antworten mit Zitat
nandi hat folgendes geschrieben:
Liegt es am Leitungsschutzschalter?

Zu 99,99% NEIN.
Das wird ein Schaltungsfehler sein! Shocked
_________________
Gruß Werner
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
leerbua
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 12.08.2010
Beiträge: 2760

BeitragVerfasst am: 01.11.2017 19:21    Titel: Re: Leitungsschutzschalter 10A B-Charakteristik löst aus! Antworten mit Zitat
nandi hat folgendes geschrieben:
...
Der Leitungsschutzschalter (10A, B-Charakteristik) löst aus, nachdem ich den Wechselschalter (der ganz normal als Ausschaltung geschalten ist) betätige.
...
Denn wenn ich eine andere Zuleitung benutze, über einen anderen LS und den Schalter betätige, funktioniert alles.

Liegt es am Leitungsschutzschalter?
...
Ist der "andere" LS ebenfalls 10 A/B ?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
nandi
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 01.11.2017
Beiträge: 9

BeitragVerfasst am: 01.11.2017 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
dann müsste es ein Schaltungsfehler im Verteiler sein aber das kann ich mir auch nicht vorstellen weil über eine andere Zuleitung (Stromkreis) funktioniert alles.
Es sei denn, DER eine LS hat ist hinüber.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
nandi
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 01.11.2017
Beiträge: 9

BeitragVerfasst am: 01.11.2017 19:23    Titel: Re: Leitungsschutzschalter 10A B-Charakteristik löst aus! Antworten mit Zitat
leerbua hat folgendes geschrieben:
nandi hat folgendes geschrieben:
...
Der Leitungsschutzschalter (10A, B-Charakteristik) löst aus, nachdem ich den Wechselschalter (der ganz normal als Ausschaltung geschalten ist) betätige.
...
Denn wenn ich eine andere Zuleitung benutze, über einen anderen LS und den Schalter betätige, funktioniert alles.

Liegt es am Leitungsschutzschalter?
...
Ist der "andere" LS ebenfalls 10 A/B ?


nein 16A B-Charakteristik
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
leerbua
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 12.08.2010
Beiträge: 2760

BeitragVerfasst am: 01.11.2017 19:25    Titel: Re: Leitungsschutzschalter 10A B-Charakteristik löst aus! Antworten mit Zitat
nandi hat folgendes geschrieben:
...

nein 16A B-Charakteristik

Rolling Eyes also Äpfel mit Birnen ...


PS: wenn´s keine Umstände bereitet kannst du uns ja noch die Verbraucher mitteilen.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
nandi
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 01.11.2017
Beiträge: 9

BeitragVerfasst am: 01.11.2017 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
der Verbraucher ist eine einflammige Feuchtraumwanne (Aufputz)
Länge der Zuleitung + Lampenleitung ca. 5m
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
leerbua
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 12.08.2010
Beiträge: 2760

BeitragVerfasst am: 01.11.2017 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
Arrow siehe werner_1
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
nandi
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 01.11.2017
Beiträge: 9

BeitragVerfasst am: 01.11.2017 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
hmm.. alles klar dann nehme ich mir nochmal die Verdrahtung im Verteiler in Ruhe an
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
karo28
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 25.07.2013
Beiträge: 1212

BeitragVerfasst am: 01.11.2017 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
nandi hat folgendes geschrieben:
der Verbraucher ist eine einflammige Feuchtraumwanne (Aufputz)
Länge der Zuleitung + Lampenleitung ca. 5m


konventionell bestueckt mit T8/T5, VVG oder EVG? Oder eine LED-Retrofit-Roehre drin?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Licht & Beleuchtung Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Seite 1 von 2

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.