Dimensionierung SH Schalter für neuen Zählerplatz

Elektrikforum Foren-Übersicht -> Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
LukasCGN
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 07.10.2017
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: 04.11.2017 18:57    Titel: Dimensionierung SH Schalter für neuen Zählerplatz Antworten mit Zitat
Guten Tag,

es geht um die Planung für einen neuen Zählerplatz in einem Altbau EFH.

Es handelt sich um ein TN-C System was ab dem HAK zu einem TN-C-S System wird. Im HAK sind 63A gL-gG Sicherungen eingebaut.

Meine Frage ist wie der SH (SLS) Schalter zu Dimensionieren ist?
Wenn ich die Tabelle in der TAB richtig deute kann ich alles ≤63A nehmen.
Laut Hager ist der 63A SLS Schalter zu den "63A gL-gG" Sicherungen Selektiv?

Kennt sich evtl. jemand hier damit besser aus und beschäftigt sich regelmäßig damit?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


s-p-s
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge: 3040

BeitragVerfasst am: 04.11.2017 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo,
da gibt es nicht viel zu Planen, Der Netzbetreiber gibt die größe des SH Schalter und der HAK Sicherung vor.
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
Grundlage für meine Antworten sind Fachbücher, Frei verfügbare Quellen im Netz, Hersteller Infos sowie ein Abo bei der Fachzeitschrift de. Sicherheitsrelevante Tips im Forum durch mehrere Quellen bzw. User bestätigen lassen. Geduld, viele Profis Arbeiten und schauen erst Abends hier rein.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
LukasCGN
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 07.10.2017
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: 04.11.2017 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
s-p-s hat folgendes geschrieben:
Hallo,
da gibt es nicht viel zu Planen, Der Netzbetreiber gibt die größe des SH Schalter und der HAK Sicherung vor.


Das ist so nicht ganz richtig, der Netzbetreiber schreibt in der TAB vor bei welchen Bedingungen welcher SH Schalter zu verwenden ist.

Hier ein kurzer Auszug des Netzbetreibers:
[img]https://s1.postimg.org/5g90bahix7/Bildschirmfoto_2017-11-04_um_19.16.13.png[/img]

Zitat TAB:
"Verschiedene SH-Schaltergrößen ≤ 63 A bei haushaltsüblichen Bezugsanlagen und ähnlichen Anwendungen sind hier möglich."
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
karo28
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 25.07.2013
Beiträge: 1213

BeitragVerfasst am: 04.11.2017 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
LukasCGN hat folgendes geschrieben:
s-p-s hat folgendes geschrieben:
Hallo,
da gibt es nicht viel zu Planen, Der Netzbetreiber gibt die größe des SH Schalter und der HAK Sicherung vor.


Das ist so nicht ganz richtig, der Netzbetreiber schreibt in der TAB vor bei welchen Bedingungen welcher SH Schalter zu verwenden ist.

Hier ein kurzer Auszug des Netzbetreibers:
[img]https://s1.postimg.org/5g90bahix7/Bildschirmfoto_2017-11-04_um_19.16.13.png[/img]

Zitat TAB:
"Verschiedene SH-Schaltergrößen ≤ 63 A bei haushaltsüblichen Bezugsanlagen und ähnlichen Anwendungen sind hier möglich."


Massgebliches Kriterium fuer die Dimensionierung des Hausanschlusses ist die gleichzeitig benoetigte Leistung am Hausanschluss. Danach richtet sich die Auswahl der Betriebsmittel.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.