Farbcodierung zum irre werden? Oder gibts/gabs das wirklich?

Diskutiere Farbcodierung zum irre werden? Oder gibts/gabs das wirklich? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Bei einer rausgerissenen Steckdose finde ich heute bei der Vorbereitung der Reparatur ein Kabel dessen Adern abschnitssweise blau undgrün-gelb...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
C

CatweazleNEU

Guest
Bei einer rausgerissenen Steckdose finde ich heute bei der Vorbereitung der Reparatur ein Kabel dessen Adern abschnitssweise blau undgrün-gelb codiert sind (vergleiche Bild)
https://s18.postimg.org/uzhabc4n9/IMGP6709.jpg
Gab es das jemals? Was wurde da verbaut? (Altbau aus Anfang der 1970er)
 
Nein solche Leitungen waren nie zulässig.
Hier ist vermutlich gebastelt worden, da man irgendwo PE und N vertauscht hat.
Vermutlich wurden hier die Aderisolierungen nur teilweise aufgesteckt.

Die Farbgebung ist um so verwirrender, wenn man bedenkt, daß der PEN entweder grüngelb mit blauer Markierung oder blau mit grüngelber Markierung sein darf.
Somit wären hier zwei Nulleiter in einer Leitung aber weder PE noch N.

Der PE wäre zudem auf gesamter Länge Grüngelb zu kennzeichnen und nicht nur da wo die Adern herausschauen.

Hier wäre am Anschlußpunkt der Leitung die Auflegung zu korrigieren und die normgerechte Farbgebung wieder her zu stellen.
 
Octavian1977 schrieb:
Die Farbgebung ist um so verwirrender, wenn man bedenkt, daß der PEN entweder grüngelb mit blauer Markierung oder blau mit grüngelber Markierung sein darf.
...

In D ist nur die Variante durchgehend grün/gelb mit blauer Markierung an den Klemmstellen zugelassen. (Und das gilt auch erst seit 1.1.97) Im Jahr 1970 war der Nullleiter (damals noch mit zwei 'l') ausschließlich grün/gelb (durchgehend) zu kennzeichnen.

0V
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Farbcodierung zum irre werden? Oder gibts/gabs das wirklich?
Zurück
Oben