Ein Sicherheitstrafo. für 230V/12V gibt bei einem Wirkungsgrad von 80% eine Leistung von 2000VA ab.
Auf der Eingangsseite wird ein Leistungsfaktor von 0,7 und auf der Ausgangsseite von 0.74 gemessen.
Berechnen sie
a) die Stromstärke auf der Ausgangsseite
b) die abgegebene Wirkleistung
c) die aufgenomene Stromstärke
U1 : 230V
U2 : 12V
Eta : 0,80
S :2000VA
Cos (phi)1 :0,70
Cos (phi)2 :0,74
A)
I2= S/U2 = 2000VA/12V = 166A
B)
Pzu= S*cos(phi)= 2000VA*0,70 = 1400W
Pab= Pzu*ETA = 1400W*0,80 = 1120W
C)
I1= S/U = 2000VA/230V = 8,69A
Es wäre nett wenn dies jemand unter berücksichtigung der Richtigen Formeln mal checken kann.
danke