FI-Schutzschalter nachrüsten / PEN Leitung

Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
ursep
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 12.12.2017
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 12.12.2017 08:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo,
mit 63A abgesichert und 40A RCD`s paßt nicht.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


fuchsi
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 15.05.2008
Beiträge: 2252

BeitragVerfasst am: 12.12.2017 08:44    Titel: Antworten mit Zitat
ursep hat folgendes geschrieben:
Hallo,
mit 63A abgesichert und 40A RCDs paßt nicht.


Doch. Da NACH dem FI pro Phase nur 2xB16 LS sind, ist der Überlastschutz gewährleistet.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 14857
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 12.12.2017 09:15    Titel: Antworten mit Zitat
Währe trotzdem schicker auf 63A Fis zu gehen dann passt der Automat für die Wärmepumpe auch noch an eine FI Reihe.

Zuleitung in TN-S (5 adrig) währe natürlich auch deutlich besser.
Um aktuelle Norm zu erfüllen fehlt natürlich auch noch der Überspannungsschutz.
Zuleitung müsste bei der Absicherung mindestens 10mm² eher wohl 16mm² sein.
_________________
Besonders helle Erleuchtungen nennt man Verblendung
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
werner_1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 24.11.2012
Beiträge: 8654
Wohnort: 324xx

BeitragVerfasst am: 12.12.2017 12:28    Titel: Re: FI-Schutzschalter nachrüsten / PEN Leitung Antworten mit Zitat
schlucki hat folgendes geschrieben:
Da ich noch zwei 3polige C16 Automaten benötigen, die an eine festverbunde Wärmepumpe gehen,...

Schon mal in die TAB geschaut?
Manche Versorger schreiben einen getrennten Zähler für WPs vor.
_________________
Gruß Werner
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 14857
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 14.12.2017 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
Nur wenn man auch den günstigeren Strom für Wärmepumpen haben will.
An seine Anlage kann man jeden Verbraucher anschließen sovern diese nicht über 12kVA Anschlußleistung benötigen oder Netzrückwirkungen verursachen.
_________________
Besonders helle Erleuchtungen nennt man Verblendung
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
werner_1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 24.11.2012
Beiträge: 8654
Wohnort: 324xx

BeitragVerfasst am: 15.12.2017 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
Octavian1977 hat folgendes geschrieben:
Nur wenn man auch den günstigeren Strom für Wärmepumpen haben will.

Wieso meinst du immer alles besser zu wissen?

Auszug: "Die Verbrauchserfassung von Geräten zur Heizung oder Klimatisierung, einschließlich Wärmepumpen
erfolgt i. d. R. über Sondertarifzähler. ..."
_________________
Gruß Werner
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Seite 2 von 2

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.