Leitungsverlegung auf Schornstein

Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
Bavilo
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 11.04.2014
Beiträge: 23

BeitragVerfasst am: 03.01.2018 14:00    Titel: Leitungsverlegung auf Schornstein Antworten mit Zitat
Moin an alle!

Wir haben einen Altbau von 1963 gekauft und werden demnächst die Elektrik komplett erneuern. Ich bin gelernter Elektroniker für Betriebstechnik und Elektrotechniker für Energietechnik und Prozessautomatisierung, habe aber mit Elektroinstallationen in meiner Ausbildung nur wenig zu tun gehabt.

Wie dem auch sei...In einem Raum verläuft der verputze Schornstein in der Ecke. Über genau diese Ecke müssen ein paar NYM-J und CAT7 Netzwerkkabel. Über die andere Seite des Raumes können wir nicht gehen da dort ein Fenster ist (Können nicht durch den Rollokasten...Wink )

Am Schornstein hängt lediglich die Niedertemperatur-Ölheizung.

Rücksprache mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger hat ergeben, dass er eine Verlegung der Leitung im Putz des Schornsteins für unbedenklich hält da hier so gut wie keine Wärme auftritt.

Was denkt Ihr? Vielleicht hat der eine oder andere bereits Erfahrungen damit sammeln können.

Verlegung auf dem Boden kommt nicht in Frage.


EDIT: Ein Elektrounternehmen wird uns bei unserem Vorhaben Unterstützen und den Zählerschrank/UVs bereitstellen und anklemmen. Schränke einbauen, Schlitze fräsen, Leitung verlegen übernehmen wir.

Grüße
Michael
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


werner_1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 24.11.2012
Beiträge: 8646
Wohnort: 324xx

BeitragVerfasst am: 03.01.2018 14:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo,
wenn der Bezirksschornsteinfeger das für unbedenklich hält, dann ist das doch OK. Die Grenztemperatur für NYM wird dort ganz sicher nicht erreicht.

PS: Ganz sicher kommt von anderen hier noch ein großer Aufschrei.
_________________
Gruß Werner
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Bavilo
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 11.04.2014
Beiträge: 23

BeitragVerfasst am: 03.01.2018 14:45    Titel: Antworten mit Zitat
werner_1 hat folgendes geschrieben:
Hallo,
wenn der Bezirksschornsteinfeger das für unbedenklich hält, dann ist das doch OK. Die Grenztemperatur für NYM wird dort ganz sicher nicht erreicht.

PS: Ganz sicher kommt von anderen hier noch ein großer Aufschrei.


Danke für die Antwort.

Auf den Aufschrei warte ich auch schon ;D

Alternativ könnte ich auch noch den Schornstein ganz-flächig mit GKF verkleben und dort mein Schlitz machen.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 14831
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 03.01.2018 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
Am Schornstein dürfen keine Leitungen verlegt werden.
Was passiert wenn die Heizung mal gegen eine Holzheizung mit hoher Abgastemperatur ersetzt wird?
Wundert mich, daß der Schornsteinfeger da zustimmt, spätestens wenn der mal wechselt hast Du ein Problem und die wechseln alle Jahre mal.

Es ist sogar ein Abstand ein zu halten.

Des Weiteren haben die Leitungen ein Problem mit erhöhten Temperaturen. Auslegung ist 25°C Umgebungstemperatur.
mit höherer Temperatur wird der nötige Querschnitt massiv steigen.

Damit Du um den Kamin herum kommst lege dort die Leitungen im geeigneten Abstand einfach in der Decke entlang, alternativ im Boden.
_________________
Besonders helle Erleuchtungen nennt man Verblendung
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Bavilo
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 11.04.2014
Beiträge: 23

BeitragVerfasst am: 03.01.2018 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
Es wird keine Holzheizung angeschlossen.

Wie gesagt Boden geht nicht da Parkett. Ich frag mich wie die jetzigen Leitungen liegen...

Gibt es eine Norm die besagt, dass die Leitung nicht im Putz des Schornsteins verlegt werden darf?

EDIT: Die Wand des Schornsteins wird nicht warm. Sollte die Wand an die 70°C kommen, hat man glaube ich andere Probleme.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
werner_1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 24.11.2012
Beiträge: 8646
Wohnort: 324xx

BeitragVerfasst am: 03.01.2018 15:18    Titel: Antworten mit Zitat
Octavian1977 hat folgendes geschrieben:
Am Schornstein dürfen keine Leitungen verlegt werden.
Was passiert wenn die Heizung mal gegen eine Holzheizung mit hoher Abgastemperatur ersetzt wird?
Wundert mich, daß der Schornsteinfeger da zustimmt, spätestens wenn der mal wechselt hast Du ein Problem und die wechseln alle Jahre mal.

Seit jahrzehnten werden/wurden Leitungen am Schornstein verlegt (selbst NYIF). Wenn der Schornstein (außer im Sommer) >30°C Außentemperatur hat (auch bei Holzheizung), liegen gravierende Mängel vor. Wenn die Installation einmal abgenommen ist, interessiert sich kein neuer Schornsteinfeger mehr dafür.
_________________
Gruß Werner
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 14831
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 03.01.2018 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
Und seit Jahrzehnten ist das nicht erlaubt.
selbst Holzverkleidungen und ähnliches dürfen dort nicht verbaut werden.

Ob eine Holzheizung zur Zeit dort geplant ist oder nicht spielt dabei keine Rolle. Es wird nach Verlegung der Leitungen nicht mehr ersichtlich sein, daß solche Dinge daran nicht angeschlossen werden dürfen.

Und ein Kamin in dem 250°C heißes Abgas läuft wird sehr wohl ausreichend warm, um Leitungen zu schädigen wenn diese nicht darauf ausgelegt wurden. 40°C ist durchaus drin.

Also in der Decke um den Kamin herum fahren.

in den VDE Normen ist das nicht geregelt die interessieren sich nur für die Umgebungstemperatur, das kann man im Baurecht bzw in der Feuerstättenverordnugn nachlesen:

"...Schornsteine müssen

1. gegen Rußbrände beständig sein,

2. in Gebäuden, in denen sie Geschosse überbrücken, eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten haben oder in durchgehenden Schächten mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten angeordnet sein,..."

Spätestens beim Rußbrand ist es aus mit den schönen 25°C außen am Kamin.
_________________
Besonders helle Erleuchtungen nennt man Verblendung
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 14831
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 03.01.2018 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
hier noch ein weiterer Teil zu Abständen:
"Abstände von Abgasanlagen zu brennbaren Bauteilen
(1) Abgasanlagen müssen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen so weit entfernt oder
so abgeschirmt sein, dass
1. bei Nennleistung der Feuerstätten keine höheren Temperaturen als 85°C und
2. bei Rußbränden in Schornsteinen keine höheren Temperaturen als 100°C
an den Bauteilen aus brennbaren Baustoffen auftreten können. "
_________________
Besonders helle Erleuchtungen nennt man Verblendung
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Bavilo
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 11.04.2014
Beiträge: 23

BeitragVerfasst am: 03.01.2018 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ok...Da wäre ich wieder bei meiner vorherigen Aussage....

Beim wem wird die verputze Schornsteinwand 85 - 100°C heiß? Da mach ich mir keine Sorgen um die Leitungen sondern um das ganze Haus.

Was ist mit GKF (eventuell doppelbeplankt) ganzflächig mit dem Schornstein verkleiden und dort meine Schlitze setzen?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Strippe-HH
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 04.04.2016
Beiträge: 1496
Wohnort: Hamburg

BeitragVerfasst am: 03.01.2018 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
Octavian1977 hat folgendes geschrieben:
hier noch ein weiterer Teil zu Abständen:
"Abstände von Abgasanlagen zu brennbaren Bauteilen
(1) Abgasanlagen müssen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen so weit entfernt oder
so abgeschirmt sein, dass
1. bei Nennleistung der Feuerstätten keine höheren Temperaturen als 85°C und
2. bei Rußbränden in Schornsteinen keine höheren Temperaturen als 100°C
an den Bauteilen aus brennbaren Baustoffen auftreten können. "

Deine Logik stammt wohl noch aus der Zeit wo es Kachelöfen in den Räumen gab und der Schornstein immer schön warm gewesen ist.
Nach der heutigen Feuerstättenverordnung darf aus Umweltschutzgründen ohnehin die Abgaswärme nicht so einfach durch den Schornstein gejagt werden und dann wird dieser auch nicht warm.
_________________
Immer das Beste draus machen
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Seite 1 von 2

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.