In den Untelagen der BG TERM heisst es:
"1. Freischalten: Trennen der Leitung ist allpolig und allseitig erforderlich."
(http://etf.bgetem.de/htdocs/r30/vc_shop ... 4-2011.pdf, Seite 10)
Gleichzeitig heisst es dort, dass dies durch den Leitungsschutzschalter möglich ist.
Aber schaltet der LS-Schalter nicht nur die Phase und nicht allpolig, d.h. auch den N? Widerspricht sich damit nicht der Text.
Warum wird in der Praxis nur der LS-Schalter ausgeschaltet? Enstehen durch die nicht vorhandene Trennung des N nicht auch Gefahren(falls irgendwo anders ein Fehlerfall auftritt)?
Warum muss eigentlich der PE nicht getrennt werden? Könnte dieser am Arbeitsplatz nicht unter Spannung geraten, falls anderswo Strom über PE abfliest und der Erdungswiderstand zu gering ist?
Mit bestem Gruß
Thomas