lion82
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 24.01.2018
Beiträge: 15

BeitragVerfasst am: 02.02.2018 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ja verstanden danke. Möchte ja Strom sparen, deshalb der Aufwand Smile

Muss nur schauen, ob bzw. wie ich das mit dem Schaltplan und Verkabelung hinbekomme.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


Pumukel
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 22.07.2016
Beiträge: 2267

BeitragVerfasst am: 02.02.2018 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
Wo ist da das Problem jede Röhre hat 2 Fassungen eine Rechts und eine Links. Der L geht auf den ersten Anschluss der Röhre Zb links von dem 2 ten Anschluss geht ein Draht zur 2 Ten Fassung der Röhre Rechts und auf den anderen Anschluss der selben Fassung kommt der N . Beide Röhren werden schlicht und einfach parallel geschaltet.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Moorkate
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 06.07.2014
Beiträge: 2128

BeitragVerfasst am: 03.02.2018 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Pumukel hat folgendes geschrieben:

Nein das ist ein EVG und auch das sollte Raus! Den Auch dieses EVG verbraucht Energie und ob die LED Röhre mit dem vorgeschaltetem EVG überhaupt arbeitet ist fraglich.

Es gibt LED-Röhren für EVG-Leuchten. Und so ein Umbau ist auch mit Kosten verbunden und sofern man es machen lassen muss, holt man dies über die Einsparung nicht wieder rein. Also LED-Röhre rein und etwas mehr Energie verbraten wird billiger.

Oft wäre - je nach Bauart - dann der Komplettaustausch der Leuchte die wirtschaftlichere Lösung. Habe letzten solche zweiflammige 1,5m-LED Röhrenleuchte für 49,90€ gesehen - inkl. Leuchtmittel.

mfG
_________________
Normen haben kraft Entstehung, Trägerschaft, Inhalt und Anwendungsbereich den Charakter von Empfehlungen, deren Beachtung und Anwendung jedermann freisteht. Normen an sich haben keine rechtliche Verbindlichkeit.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
lion82
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 24.01.2018
Beiträge: 15

BeitragVerfasst am: 10.02.2018 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
So. Wollte heute die Verkabelung vornehmen und das VSG heraus schmeissen.

Bei dem hier genannten Plan sind dir LED Röhren hintereinander.

Meine LED Röhren sind parallel nebeneinander. Deshalb die Frage, ob ich das richtig verstanden haben und die Verkabelung wie auf meiner Skizze vornehmen kann ===>

https://picload.org/view/dagllowr/20180210_151013.jpg.html
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Pumukel
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 22.07.2016
Beiträge: 2267

BeitragVerfasst am: 10.02.2018 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
Schwachfug. https://www.ledmile.com/media/image/a3/a9/3c/anschluss-schema-led-tubes58a5a96831a2c.jpg
So sieht der Anschluss einer Röhre aus , wobei der "Ledstarter" eine einfache Drahtbrücke ist. Wenn du 2 Röhren hast werden die beiden Röhren gleich verschaltet aber L und N parallel geschaltet. Also so als wären es nur einröhrige Leuchten!
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
lion82
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 24.01.2018
Beiträge: 15

BeitragVerfasst am: 10.02.2018 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Parallel mhhhhh

Hast du vielleicht eine Skizze? Bin was überfordert wie ich L und N platzsparend verkabel.

Einen Starter hat die Lampe nicht
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
werner_1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 24.11.2012
Beiträge: 8781
Wohnort: 324xx

BeitragVerfasst am: 10.02.2018 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo,
Beide L kommen an den L der Zuleitung und beide N kommen an den N der Zuleitung.
_________________
Gruß Werner
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
lion82
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 24.01.2018
Beiträge: 15

BeitragVerfasst am: 10.02.2018 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Meint ihr so?

https://picload.org/view/dagllppi/20180210_155939.jpg.html
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
werner_1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 24.11.2012
Beiträge: 8781
Wohnort: 324xx

BeitragVerfasst am: 10.02.2018 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ja. Das ist die gleiche Schaltung, wie deine vorletzte Skizze. Beides ist richtig.
(Pumukel schreibt manchmal Schwachfug)

https://picload.org/view/dagllppi/20180210_155939.jpg.html

https://picload.org/view/dagllowr/20180210_151013.jpg.html
_________________
Gruß Werner
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
lion82
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 24.01.2018
Beiträge: 15

BeitragVerfasst am: 10.02.2018 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ja richtig, sehe da auch keinen Unterschied.

Danke. Cool
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Licht & Beleuchtung Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
Seite 3 von 4

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.