"Not Halt" im 24V Stromkreis

Diskutiere "Not Halt" im 24V Stromkreis im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, wenn ich in einem 24V Stromkreis einen Not-Halt-Taster verwenden möchte, schalte ich im optimalsten Fall beide Phasen (L und N). Ist...
Für was schaltest Du bei Not Halt zweipolig?

Selbst um im Niederspannugnsnetz Spannungsfrei zu schalten langt die einpolige Schaltung völlig aus, hier ist nur in nicht geerdeten Netzen eine zweipolige Abschaltung erforderlich. nur bei schlechter Erdung des Neutralleiters ist eine allpolige Abschaltung notwendig.

Abgesehen davon hat ein Not Halt nur einen Öffnerkontakt der einen Befehl an eine Steuerung gibt, welche die Anlage in Stillstand setzt, also auch unter Umständen bremst.

Höchstens einen Not-aus könntest Du allpolig schalten lassen, aber auch hier macht es keinen Sinn.

Einzig wenn die Lage von Phase und Neutralleiter nicht klar ist, wie z.B. bei einem Anschluß über einen Schukostecker muß allpolig geschaltet werden.
 
fuchsi schrieb:
welche Leistung läuft da über den NotHalt Kontakt?

Gute Frage ...


.
... sollte aber der Konstrukteur beim Entwurf der Schaltung berücksichtigt haben !

( Oder bastelt da wieder ein Laie an der Schaltung herum ? )
.
 
Das dürft allerdings ein NOT-AUS sein.
Ein Not-Halt stellt üblicherweise nicht die Spannung ab sondern erzeugt einen Stillstand der Anlage.

Ein Stillstand der Anlage kann je nach Anlage mit Abschalten der Spannungsversorgung nicht erreicht werden. Hierzu ist unter Umständen Energie zum Bremsen notwendig. die bei Abschalten der Versorgung nicht mehr zur Verfügung steht.
Zudem darf nach deaktivieren des Not-Aus/Halt Schalters die Anlage nicht selbsttätig anlaufen.

Leider ist die Auflösung des Planes so schlecht, daß man die Beschriftungen nicht lesen kann, somit kann man auch nicht erkennen ob der Schalter die Not-Halt Funktion erfüllt.

Ein Not-Aus Schalter müsste die gesamte Anlage/Anlagenteil spannungsfrei schalten und nicht nur den 24V Kreis.
 
Thema: "Not Halt" im 24V Stromkreis