4-adrig + separater Erdung oder 5-adrig ?

Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
MatthesNRW
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 11.04.2005
Beiträge: 3

BeitragVerfasst am: 11.04.2005 12:59    Titel: 4-adrig + separater Erdung oder 5-adrig ? Antworten mit Zitat
Warum hat mein Elektroinstallateur zur Verbing des Zählerkastens im Flur und dem Verteilerkasten in der Wohnung eine 4-adrige 10mm² + separater Erdung 10mm²(vielleicht auch 16mm²) genommen und nicht gleich eine 5*10mm² Leitung oder ist das egal?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


Gretel
[Moderator]
[Moderator]


Anmeldungsdatum: 16.03.2005
Beiträge: 2110

BeitragVerfasst am: 11.04.2005 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo MatthesNRW ,

erstmal Willkommen im Forum !

Zu Deiner Frage :
... von 2,5mm² bis 16mm² darf der PE-Schutzleiter den selben Querschnitt wie der stärkste Außenleiter haben !

Somit also völlig (nach DIN VDE) in Ordnung !

Vermutung : das 5-adrige war gerade nicht verfügbar - aber das 4-adrige und der separatgeführte PE-Schutzleiter !

Gruß ,
Gretel
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: ELEKTROFORUM | ELEKTRO HANDWERK | E-TECHNIK | ELEKTROINSTALLATION | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK
Jetzt Erklärung von Funktion oder Schaltplan einer Schaltung anfragen und aktiv im Forum fragen und antworten.
Powered by phpBB- Page generated in 0.01 seconds
Elektroinstallation Haus Sat Board Amateurfunk