Erdung bei Schaumglasschotter und Styrodämmung

Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
steffnic
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 12.01.2006
Beiträge: 7

BeitragVerfasst am: 20.02.2006 13:43    Titel: Erdung bei Schaumglasschotter und Styrodämmung Antworten mit Zitat
Hallo liebes Forum,

unser Haus steht auf einer Bodenplatte unter der 30cm Schaumglasschotter als Perimeterdämmung eingebracht sind. Das Material ist prinzipiell erst einmal nicht leitend. Die Bodenplatte ist oberhalb mit 100mm Styropor extra noch wärmegedämmt. Daher haben wir uns im Neubau für einen Tiefenerder außerhalb des Hauses entschieden. Nun die Fragen: Wie weit darf, muss der Tiefenerder vom Haus entfernt sein? Reicht 10² oder muss 16². Darf auch flexibel oder nur einadrig verwendet werden. Tiefenerder nach VDE 2m mit Anschlußfahnen. Wird natürlich alles vom Elektriker gemacht, durchgemessen, abgenommen, aber da ich hier etwas von min. 16² gelesen habe und einadrig und mein Elektriker sagte 10² und mehradrig(flexibel) geht auch, hab ich gedacht ich frage lieber noch einmal nach.

Danke vorab Wink
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


Gretel
[Moderator]
[Moderator]


Anmeldungsdatum: 16.03.2005
Beiträge: 2110

BeitragVerfasst am: 21.02.2006 11:53    Titel: Erder , Blitzschutz , etc... Antworten mit Zitat
Hallo Steffnic,

besteht denn (schon) eine Blitzschutzanlage ?


Einlesen kann man sich über das Thema :

http://www.dehn.de

dort werden auch sehr gute Verbindungsmaterialien aufgeführt !


Gruß,
Gretel
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
steffnic
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 12.01.2006
Beiträge: 7

BeitragVerfasst am: 21.02.2006 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gretel,

Blitzschutzanlage ist nicht geplant, da umliegende Gebäude höher sind und der Sat-Spiegel unterhalb eines Pultdaches in einem Rücksprung des Daches befestigt ist. Wie schaut es ansonsten mit den Antworten zu meinen Fragen aus?

Danke vorab.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Gretel
[Moderator]
[Moderator]


Anmeldungsdatum: 16.03.2005
Beiträge: 2110

BeitragVerfasst am: 22.02.2006 11:06    Titel: Tiefenerder .... Antworten mit Zitat
Hallo ,

1.
Zitat:
Wie weit darf, muss der Tiefenerder vom Haus entfernt sein?

-> Vorgeschlagen werden Mindestabstände 1m , besser mehr !

2.
Zitat:
Reicht 10² oder muss 16².

-> Bei ausreichender mechanischer Festigkeit gilt :
http://eltechnik.50webs.com/erdungsanlage_e.htm

3.
Zitat:
Darf auch flexibel oder nur einadrig verwendet werden.

-> In korrosionsgefährdeten Bereichen (und welche sind das nicht ?) , sollte Edelstahl genommen werden !
(Auswahlmaterialien bieten die gängigen Hersteller an (Dehn,Bettermann,etc..) !

4.
Zitat:
Tiefenerder nach VDE 2m mit Anschlußfahnen.

-> Bei Tiefenerdern wird eine Länge von 9m empfohlen.
(Ausnahmen bestätigen hierbei aber auch die Regel !)->
Nachlesen geht z.Bsp. unter :
http://www.obo-bettermann.com/downloads/de/kataloge/tbs_erdung.pdf


Gruß,
Gretel
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.