Frage zur BMZ 2001 von Esser

Diskutiere Frage zur BMZ 2001 von Esser im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - ist vielleicht jemand mit dieser anlage vertraut ? mein prioblem liegt darin das der relai-ausgang 1 nicht schliesst. ob bei störung oder alarm :(
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
A

AndysLCR

Guest
ist vielleicht jemand mit dieser anlage vertraut ? mein prioblem liegt darin das der relai-ausgang 1 nicht schliesst. ob bei störung oder alarm :(
 
Relais 1 ist nur akustischealarmgeber gedacht die ansteuerung erfolgt nur zeitbegrenzt 0-180sec und kann mit dem Poti R4 eingestellt werden. Bei dir steht er wahrscheinlich auf 0sec darum zieht das Relais nicht an.

Ich hoffe dein Problem ist damit gelöst.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Frage zur BMZ 2001 von Esser
Zurück
Oben