Erdung für ESD Boden

Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
DaKufa
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 22.02.2005
Beiträge: 488
Wohnort: Lindenberg i.A.

BeitragVerfasst am: 20.04.2005 16:02    Titel: Erdung für ESD Boden Antworten mit Zitat
Hallo!

Ich hab mal ne Frage....
Und zwar kommt in einem Industriegebäude in dem ich zur zeit arbeite ein ESD Boden rein.
Nun, wie schauts da mit der Erdung aus.....?
Gibts da Vorschriften (Dies sicher gibt... Smile ) und wenn, kann mir jemand sagen wo ich die nach lesen kann?

Schon mal vielen Dank im vorraus für eure Hilfe!

mfg DaKufa
_________________
Unvorsichtige Elektriker sterben Gott sei Dank nach und nach aus....
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


Gretel
[Moderator]
[Moderator]


Anmeldungsdatum: 16.03.2005
Beiträge: 2110

BeitragVerfasst am: 20.04.2005 17:08    Titel: -> ESD Schutz etc .... Antworten mit Zitat
Hallo ,

das geht in den Bereich Elektrostatik , internationale Standards nach DIN EN 61340-5-1 .
->
Personenaufladung auf einen technisch optimalen Wert reduzieren, und dies unabhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur.
<-
Kontrollieren durch z.Bsp. den "walking test" entsprechend der
EOS/ESD-STM 97.2 und DIN EN 61340-4-5
mit einem geforderten Wert von < 100 Volt.
-
Der Systemwiderstand "Mensch - Schuh - Boden" soll im Bereich
7,5 x 10hoch5 und 3,5 x 10hoch7 Ohm liegen,
entsprechend der EOS / ESD-STM 97.1 und der DIN EN 61340-4-5.
-
Etwas zum lesen :
http://www.warmbier.com/deutsch.htm
-
Was genau fordert der Auftraggeber ?
-
Ist die Unterscheidung und Ausführung Potentialausgleich <-> Erdung in einer Ausschreibung explizit festgehalten ?
-
Gruß,
Gretel
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
DaKufa
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 22.02.2005
Beiträge: 488
Wohnort: Lindenberg i.A.

BeitragVerfasst am: 26.04.2005 22:37    Titel: Danke! Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Hilfe!

mfg DaKufa
_________________
Unvorsichtige Elektriker sterben Gott sei Dank nach und nach aus....
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: ELEKTROFORUM | ELEKTRO HANDWERK | E-TECHNIK | ELEKTROINSTALLATION | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK
Jetzt Erklärung von Funktion oder Schaltplan einer Schaltung anfragen und aktiv im Forum fragen und antworten.
Powered by phpBB- Page generated in 0 seconds
Elektroinstallation Haus Sat Board Amateurfunk