PEN-kennzeichnung

Diskutiere PEN-kennzeichnung im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo, stimmt es daß beim 4 Ader Kabel der Abgang als PEN blau gekennzeichnet werden muss?
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
L

LRAHLENFAN

Beiträge
43
hallo,
stimmt es daß beim 4 Ader Kabel der Abgang als PEN blau gekennzeichnet werden muss?
 
Der PEN-Leiter muß wie der Schutzleiter in seinem gesamten Verlauf grün/gelb und an der Anschlußstelle zusätzlich blau gekennzeichnet sein.
 
LRAHLENFAN schrieb:
hallo,
stimmt es daß beim 4 Ader Kabel der Abgang als PEN blau gekennzeichnet werden muss?

Genau und zwar immer an den Adernenden. das hat aber nichts mit der Anzahl der Adern zu tun. Es ist eh nur der Typ "-J" möglich, also gn/ge, br, sw, gr.
Ein Typ "-O" hat keine grün/gelbe Ader und man darf daher auch keinen PEN drüberschalten, egal, wie man ihn markiert.

MfG
 
Danke schön.
Wie immer super schnelle Antworten.
 