Diskutiere Frage Leitungsverlust bei versch.Leitungs und Spannungsarten im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen. Eine Frage zum Leitungsverlust bei verschiedenen Leitungs und Spannungsarten. 1. Leitungslänge 12m, 4mmq Cu-Litze...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
R

Roland

Guest
Hallo zusammen.
Eine Frage zum Leitungsverlust bei verschiedenen Leitungs und Spannungsarten.

1. Leitungslänge 12m, 4mmq Cu-Litze.
Gleichspannung 300 Volt

2. Leitungslänge 12m, 6mmq Cu Vollmaterial.
Wechselspannung 230 Volt.

3. Leitungslänge 12m, 6mmq Cu-Litz.
Wechselspannung 230 Volt.

Bitte keine gut gemeinten Formelsätz.Ich bin kein studierter Dipl.Ing.

Einfache Ergebnisse würden mir schon weiterhelfen.

ein schönes Wochenende

Gruß Roland
 
Spannungsfall ....

Hallo Roland ,

erstmal Willkommen im Forum !

http://mitglied.lycos.de/greteltechnik/stromwiderstand1.gif

zum besseren Verständnis !

Was schreiben den die Hersteller der Leitungen in Ihren Datenblätter ?

Welche Belastung ist zu erwarten (Leistungen in [VA] oder [W] oder wenigstens Stromangaben [A] ) ?

Gruß ,
Gretel
 
Hallo,
zunächst einmal Danke für die Antwort.
Die zu erwartenden Stromstärken sind bei der Gleichstromleitung ca.6A
Bei der Wechselstromleitung max. 22A
 
Hallo ,
nochmal zur Zusammenfassung - die Grundformel :
http://mitglied.lycos.de/greteltechnik/spannungsfall02.gif
1. Leitungslänge 12m, 4mmq Cu-Litze.
Gleichspannung 300 Volt und ca. 6A
-> delta U = U1 - U2 = 300V - 0,67 V = 299,33 V
-
2. Leitungslänge 12m, 6mmq Cu Vollmaterial.
Wechselspannung 230 Volt und 22A
-> delta U = U1 - U2 = 230 V - 1,63 V = 228,37 V
-
3. Leitungslänge 12m, 6mmq Cu-Litz.
Wechselspannung 230 Volt und 22 A.
siehe 2. dito !

Gruß ,
Gretel
 