Installation in Arztpraxen

Diskutiere Installation in Arztpraxen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo kann mir einer von Euch einen link nennen unter dem ich Informationen äber die Vorschriften für die Installation von Arztpraxen finden kann
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
K

kaikon

Guest
Hallo kann mir einer von Euch einen link nennen unter dem ich Informationen äber die Vorschriften für die Installation von Arztpraxen finden kann
 
Anwendungsgruppen 0 -2 ....

Hallo kaikon , erstmal Willkommen im Forum !

Das mit den Arztpraxen ist etwas zu allgemein gehalten !
Die DIN VDE 0107 beschreibt die Anwendungsgruppen (AWG 0 - 2) für medizinisch genutzte Räume , also zusätzliche Potentialausgleiche , Schutzisolierungen , Schutzkleinspannungen
(nur AWG 0 höher AWG 1 und 2 , bei AWG 1 bis AC25V,DC60V),
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen <= 30 mA , bei AWG 1 und 2 IT-Netzsysteme (Praxisräume , chirurgische Ambulanzen , Entbindungsräume ,
Intensivuntersuchungsstationen ,....

Gruß ,
Gretel
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Installation in Arztpraxen
Zurück