Hallo,ich habe ein techn. Problem.
Der Energieversorger bietet als Zuleitung einer Wohnung 3-Phasen und einen PEN an (gr/ge). Ich würde denken ein TN-C Netz. Ich habe in der Wohnungsverteilung einen FI (30mA) für alles gesetzt. Durchgeleitet die Phasen und ein "N", welcher vom PEN abgegriffen wurde. Der PEN liegt auf der PE-Schiene der Verteilung. Der vom FI abgehende "N" wurde auf eine separate N-Schiene gelegt und ab dort wurde alles mit N und PE seperat verkabelt. Ich habe also jetzt ein TN-C-S netz gebaut.Der FI funktioniert auch bei Schluss zwischen einem Leiter und dem PE. (Ausschaltzeit ist ok )Jetzt mein Problem: meines Wissens muss ein FI auch bei Berührung von N mit PE abschalten, oder war das nicht so? Tut er aber nicht (logischerweise,ist ja im Prinzip das selbe Potential). Muss ich hier noch eine Erdungsmassnahme vornehmen? Bitte um Hilfe.
samson69
Der Energieversorger bietet als Zuleitung einer Wohnung 3-Phasen und einen PEN an (gr/ge). Ich würde denken ein TN-C Netz. Ich habe in der Wohnungsverteilung einen FI (30mA) für alles gesetzt. Durchgeleitet die Phasen und ein "N", welcher vom PEN abgegriffen wurde. Der PEN liegt auf der PE-Schiene der Verteilung. Der vom FI abgehende "N" wurde auf eine separate N-Schiene gelegt und ab dort wurde alles mit N und PE seperat verkabelt. Ich habe also jetzt ein TN-C-S netz gebaut.Der FI funktioniert auch bei Schluss zwischen einem Leiter und dem PE. (Ausschaltzeit ist ok )Jetzt mein Problem: meines Wissens muss ein FI auch bei Berührung von N mit PE abschalten, oder war das nicht so? Tut er aber nicht (logischerweise,ist ja im Prinzip das selbe Potential). Muss ich hier noch eine Erdungsmassnahme vornehmen? Bitte um Hilfe.