Erdkabel 5 X 2,5 an einer Außensteckdose anschließen!

Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
JorWlnd
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 21.05.2005
Beiträge: 2
Wohnort: Baden-Baden

BeitragVerfasst am: 21.05.2005 08:54    Titel: Erdkabel 5 X 2,5 an einer Außensteckdose anschließen! Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,

ich habe in einem Gartenhaus schon Strom über ein Erdkabel 3 X 1,5 das an einer Außensteckdose angeschlossen ist, die abgesichert ist. Nun muß wegen Erdarbeiten das alte Kabel raus und ein neues rein. Ich habe mir ein Erdkabel 5 X 2,5 geholt wie muß ich es anschließen die 5 Kabel an dem Stromkreis die zur Aussensteckdose führt und abgesichert ist.

Bitte um Hilfe.
Vielen Dank.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


Ferrit
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 08.01.2005
Beiträge: 315
Wohnort: Nordhessen

BeitragVerfasst am: 21.05.2005 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,
du schließt es genauso an, wie das alte Kabel.

Blau-blau
Grüngelb-Grüngelb
Schwarz - Schwarz

Sollten noch 2 schwarze Adern in dem Kabel vorhanden sein nimmst du die schwarze Ader zwischen Grüngelb und Blau.

Und bitte die übrigen Adern nicht abschneiden!
_________________
Grüße
Ferrit
____
Tipps und Skizzen dienen lediglich als unverbindliche Hilfe.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Gretel
[Moderator]
[Moderator]


Anmeldungsdatum: 16.03.2005
Beiträge: 2110

BeitragVerfasst am: 22.05.2005 07:39    Titel: Aussensteckdose : Zuleitung erneuern .. Antworten mit Zitat
Hallo JorWlnd , erstmal Willkommen im Forum !

Man muss für Aussensteckdosen einen Fehlerstromschutzschalter mit mindestens
Fehlernennstrom kleiner gleich 0,03A (30 mA) vorsehen !

Ist ein Fehlerstromschutzschalter dafür vorhanden , und was steht auf dem ?


Gruß ,
Gretel
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
JorWlnd
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 21.05.2005
Beiträge: 2
Wohnort: Baden-Baden

BeitragVerfasst am: 22.05.2005 08:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ob ein Fehlerstromschutzschalter vorhanden ist weis ich nicht der Elektriker hat es damals für den Außenbereich abgesichert und hat gesagt das 3x1,5 sollte man durch ein 5 X 2,5 ablösen. Wie ist es gemeint mal soll das Schwarze zwischen grüngelb und blau nehmen was ist mit den beiden übrigen Kabeln werden die nicht angeschlossen?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Gretel
[Moderator]
[Moderator]


Anmeldungsdatum: 16.03.2005
Beiträge: 2110

BeitragVerfasst am: 22.05.2005 09:00    Titel: FI-Schutzschalter hier leider vorgeschrieben ! Antworten mit Zitat
Hallo ,

erstmal egal , was der Elektriker früher dazu gesagt hat , das mit dem FI-Schutzschalter ist jetzt und heute relevant - und Pflicht , darüber gibt es keinerlei Diskussion !
-
Warum auf 5-adrige Leitung bestanden wurde - kann eigentlich nur ein Missverständnis sein , ausser man möchte auf Drehstrom uminstallieren ?!
-
Also :
Falls kein FI-Schutzschalter mit den genannten Mindestdaten vorhanden , geht keinerlei Aussensteckdose !

Gruß ,
Gretel
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.