schrippe
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 25.05.2005
Beiträge: 113

BeitragVerfasst am: 26.05.2005 08:35    Titel: Anschluss des N bei zwei Stromkreisen hinter einem FI Antworten mit Zitat
Also ein FI 40/0,03 (einphasig) wird vor zwei B16 Automaten geschaltet. Hinter dem FI trenne ich die abgehende Phase auf zwei Automaten. Doch wie mache ich das mit dem Null? Da müssten doch auch beide Nullleiter wieder zusammen in den FI, oder??
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


emma
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 25.05.2005
Beiträge: 7
Wohnort: Schwalmstadt

BeitragVerfasst am: 26.05.2005 10:36    Titel: Re: Anschluss des N bei zwei Stromkreisen hinter einem FI Antworten mit Zitat
schrippe hat folgendes geschrieben:
Also ein FI 40/0,03 (einphasig) wird vor zwei B16 Automaten geschaltet. Hinter dem FI trenne ich die abgehende Phase auf zwei Automaten. Doch wie mache ich das mit dem Null? Da müssten doch auch beide Nullleiter wieder zusammen in den FI, oder??

Hallo, da verstehe ich das Problem nicht ganz. Also, da ist erst einmal der Fi. L1 und MP gehen rein. auf der anderen Seite geht der L1 auf die Eingänge der Automaten, an die wiederum jeweils 1 Stromkreis angeschlossen ist. da bleiben noch die beiden Drähte für den Mp für die Stromkreise übrig. Die beiden werden an den Mp-Fi-Schaterausgang anfgeschlossen (also hinter den FI) Das müsste dann funktionieren.
Oder habe ich das eigentliche Problem nicht erkannt?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
schrippe
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 25.05.2005
Beiträge: 113

BeitragVerfasst am: 27.05.2005 08:34    Titel: Antworten mit Zitat
Also kommen die N's der beiden Stromkreise zusammen in den entsprechenden N Anschluss des FI. So hatte ich mir es gedacht, doch ich wollte es nochmal absegenen lassen.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.