Verfasst am: 16.08.2006 12:45 Titel: Erdung - Senkung des Ohmschen Wertes |
|
|
Hallo an alle ....
Vielleicht kann mir jemand helfen ?
Wie kann ich den Ohmschen-Wert an der Erdleitung unter 5 Ohm bringen ????
Grüsse Plufco |
|
| Nach oben |
|
 |
Hemapri Inventar

Anmeldungsdatum: 28.06.2005 Beiträge: 1720 Wohnort: Thüringer Wald
|
Verfasst am: 16.08.2006 14:53 Titel: |
|
|
Um was konkret geht es dir denn? Erdungswiderstand? Leitung von A nach B? Bezieht sich dein Problem auf den Erdungswiderstand in einem TT-Netz? Was für ein Erder wird verwendet? Wie wurde der Erdungswiderstand gemessen?
MfG |
|
| Nach oben |
|
 |
sevo Master Member

Anmeldungsdatum: 14.05.2006 Beiträge: 322
|
Verfasst am: 16.08.2006 17:22 Titel: Re: Erdung - Senkung des Ohmschen Wertes |
|
|
| Plufco hat folgendes geschrieben: | Hallo an alle ....
Vielleicht kann mir jemand helfen ?
Wie kann ich den Ohmschen-Wert an der Erdleitung unter 5 Ohm bringen ????
|
Welchen Ohmschen Wert? Erdungswiderstand oder Erdwiderstand?
Gruß Sevo |
|
| Nach oben |
|
 |
Plufco Newbie

Anmeldungsdatum: 16.08.2006 Beiträge: 3
|
Verfasst am: 16.08.2006 17:34 Titel: |
|
|
| Hemapri hat folgendes geschrieben: | Um was konkret geht es dir denn? Erdungswiderstand? Leitung von A nach B? Bezieht sich dein Problem auf den Erdungswiderstand in einem TT-Netz? Was für ein Erder wird verwendet? Wie wurde der Erdungswiderstand gemessen?
MfG |
Hi Hemapari!
Das Problem ist, dass wir in einem alten Haus wohnen - in Süd-Frankreich. Dort befindet sich im Edgeschoss ein Anschluss für die Erdleitung (2Federn) mit ´ner Platte drüber - ich vermute, dass das nachträglich angebracht wurde - da die gesamte Elektrik im Haus sehr altertümlich ist. Mehr weiss ich nicht darüber .
Den Widerstand habe ich mit einem Edleitungsmessgerät "Catohm" gemessen ....
Wir haben in unserem Haus einen Biofeldformer der einen Ableitungswiderstand unter 5 Ohm benötigt.
Bei uns liegt der Widerstandswert aber immer über 5 Ohm.
Habe das Gerät an einer Gartenwasserleitung angeschlossen - hat ca 3 Monate funktioniert - jetzt liegt auch da der Wert wieder über 5 !
Was tun ? |
|
| Nach oben |
|
 |
Plufco Newbie

Anmeldungsdatum: 16.08.2006 Beiträge: 3
|
Verfasst am: 16.08.2006 17:39 Titel: Re: Erdung - Senkung des Ohmschen Wertes |
|
|
Welchen Ohmschen Wert? Erdungswiderstand oder Erdwiderstand?
Gruß Sevo[/quote]
Hi !
Ableitungswiderstand an der Dose ...
Das Problem kann natürlich auch mit dem
Erdwiderstand zu tun haben - bin da vollkommener Laie.
Wir Leben hier in einer absoluten Gewitterecke, manchmal über Tage Gewitter ...
VGrüsse Plufco |
|
| Nach oben |
|
 |
sevo Master Member

Anmeldungsdatum: 14.05.2006 Beiträge: 322
|
Verfasst am: 16.08.2006 18:38 Titel: |
|
|
| Plufco hat folgendes geschrieben: |
Den Widerstand habe ich mit einem Edleitungsmessgerät "Catohm" gemessen ....
|
Gadgets aus dem Esoterikhandel sind tendenziell verdächtig, völligen Blödsinn, wenn nicht gar mutwillig fiktive "Gefahren" (gegen die derselbe Hersteller dann auch das passende teure Gegenmittel verkauft) anzuzeigen - für realistische Werte muß da schon der Elektriker ran.
Aber mit einem Erdungswiderstand größer 5 Ohm hat es voraussichtlich nicht falsch gelogen. Denn den sollte man in jedem Gebäude mit TT-Netz finden, das weder im direkten Potentialtrichter (< 30m) des Ortstrafos steht, noch mit diesem gemeinsam in einem Moor errichtet wurde...
| Plufco hat folgendes geschrieben: |
Wir haben in unserem Haus einen Biofeldformer der einen Ableitungswiderstand unter 5 Ohm benötigt.
Bei uns liegt der Widerstandswert aber immer über 5 Ohm.
Habe das Gerät an einer Gartenwasserleitung angeschlossen - hat ca 3 Monate funktioniert - jetzt liegt auch da der Wert wieder über 5 !
Was tun ? |
Hm, eine Gartenwasserleitung sollte (wenn sie nicht gerade aus einem autarken Brunnen ohne elektrische Pumpe kommt) null Ohm gegen deinen PE haben, und ansonsten exakt den gleichen Erdungs- und Schleifenwiderstand wie dein PE haben. Ansonsten ist dein Potentialausgleich kaputt, und das zu reparieren ist deutlich dringender als der Zustand irgendwelcher "Biofeldformer".
Abgesehen davon: Entweder das Gerät wegschmeißen, oder mit dem vorhandenen Wert leben. Vermutlich ist es sowieso wirkungs- und nutzfrei, und selbst wenn es helfen sollte, sollte es das besser bei einem Erd- oder Erdungswiderstand wesentlich größer als 5 Ohm tun - denn einen kleineren Wert wirst du nur auf Schlackenhalden oder mitten im Sumpf finden, beides Orte, die wegen Schwermetall- bzw. Schimmelbelastung regelrecht lebensfeindlich sind...
Gruß Sevo |
|
| Nach oben |
|
 |
Kurt M Master Member

Anmeldungsdatum: 30.07.2006 Beiträge: 198 Wohnort: Bayern
|
Verfasst am: 30.08.2006 01:37 Titel: |
|
|
| sevo hat folgendes geschrieben: | | ...Entweder das Gerät wegschmeißen... |
das ist auch meiner Meinung nach die einzig sinnvolle Lösung. Diese Art von Geräten belasten die Umwelt durch ihren Stromverbrauch deutlich mehr, als sie durch ihren Plazeboeffekt an eingebildeten Vorteilen einbringen. |
|
| Nach oben |
|
 |
morfessa Member

Anmeldungsdatum: 18.05.2006 Beiträge: 94 Wohnort: schwäbische Alb
|
Verfasst am: 30.08.2006 18:16 Titel: |
|
|
Mich würde aber trotzdem mal interessieren wie man den ohmschen Wert senken kann, sofern man dies selbst überhaupt beeinflussen kann? z.B. Erdungsband oder in Erde verlegten Blitzableiter schön feucht halten durch gießen
Gruß Morfessa |
|
| Nach oben |
|
 |
aherrmann Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 08.07.2006 Beiträge: 40
|
Verfasst am: 30.08.2006 18:39 Titel: Re: Erdung - Senkung des Ohmschen Wertes |
|
|
| Plufco hat folgendes geschrieben: | Hallo an alle ....
Vielleicht kann mir jemand helfen ?
Wie kann ich den Ohmschen-Wert an der Erdleitung unter 5 Ohm bringen ????
Grüsse Plufco |
Di kannst probieren, ob Du an den Poti-ausgleich noch einen staberder hinbringst, der muss dann aber auf die bodenbeschaffenheit ausgelegt sein. Im Lechfeld z.B. liegt das dann schon mal bei 20m. |
|
| Nach oben |
|
 |
asm29 Newbie

Anmeldungsdatum: 01.09.2006 Beiträge: 1
|
Verfasst am: 01.09.2006 14:18 Titel: Re: Erdung - Senkung des Ohmschen Wertes |
|
|
Di kannst probieren, ob Du an den Poti-ausgleich noch einen staberder hinbringst, der muss dann aber auf die bodenbeschaffenheit ausgelegt sein. Im Lechfeld z.B. liegt das dann schon mal bei 20m.[/quote]
Sehr interressant,
das ist ein Stab der 20m in die Tiefe muss oder wie muss man sich das vorstellen ?
Gibt es da eine Tabelle für die Länge und die Böden für den Staberder ?
Viele Grüsse |
|