Potentialausgleich nicht in Richtung Gastank

 
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
robson_ks
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 18.08.2006
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 18.08.2006 21:28    Titel: Potentialausgleich nicht in Richtung Gastank Antworten mit Zitat
Erstmal hallo in eurem Board!!!

Bei einem Bekannten ist vor kurzem der Tüv gewesen um seinen Gastank (steht im Garten) zu begutachten. Kommt wohl alle 10 Jahre. Jedenfalls hat er bei seiner Prüfung gemerkt das der Tank nicht korekt mit dem Potentialausgleich des Hauses verbunden ist und Ihm darauf hin die Anlage gesperrt.Nun zu meiner Frage. Er fordert das der Potentialausgleich hergestellt wird und als Tipp hat er gemeint das darauf zu achten sei das der Potetialausgleich nicht in Richtung des Tankes erfolgen darf.Ist wohl ein häufiger Fehler meint er. Weiß jemand wie das zu verstehen ist mit "nicht in Richtung des Tankes"?


Danke im voraus
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
sevo
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge: 322

BeitragVerfasst am: 18.08.2006 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
Der Tank darf nicht als Erdung mißbraucht werden - was in älteren ungeerdeten Häusern nicht selten de facto passiert, da der Tank ein besseres Erdpotential als die ansonsten zur Erdung benutzte Wasserleitung besitzt...

Sprich es muß eine dedizierte Erdung (Staberder, Kreuzerder, Fundamenterder) existieren oder angelegt werden, und der PA und damit auch der Tank mit dieser verbunden werden.

Gruß Sevo
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
robson_ks
Newbie
Newbie


Anmeldungsdatum: 18.08.2006
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 19.08.2006 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die schnelle Antwort wenn es so ist wie du sagst habe ich es richtig angeschloßen ist jetzt mit der Potentialschiene des hauses verbunden.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
sevo
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge: 322

BeitragVerfasst am: 19.08.2006 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
Aber wie gesagt, darauf achten, daß diese nach den aktuellen Vorschriften geerdet ist - in Altbauten ist das nicht immer der Fall!

Gruß Sevo
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
elo22
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 17.03.2005
Beiträge: 2292
Wohnort: Euskirchen

BeitragVerfasst am: 19.08.2006 17:11    Titel: Antworten mit Zitat
sevo hat folgendes geschrieben:
Sprich es muß eine dedizierte Erdung (Staberder, Kreuzerder, Fundamenterder) existieren oder angelegt werden, und der PA und damit auch der Tank mit dieser verbunden werden.


Gibt es da nicht auch irgendwo ein Isolierstück?

Lutz
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Nullvolt
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 08.03.2006
Beiträge: 1683

BeitragVerfasst am: 23.09.2006 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du richtig gelesen, was Sevo geschrieben hat?

Die Tatsache, dass im Haus eine PAS vorhanden ist, heißt nicht gleichzeitig auch, dass überhaupt ein Erder vorhanden ist! (vgl. TN-System)

0V
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  
Sie suchen Informationen, haben Fragen oder Antworten zur E-Installation?
Wie etwas anschliessen, installieren, verdrahten oder eine Schaltung finden?
Dies und vieles mehr, kostenlos auf Elektrikforum registrieren und loslegen!


elektromaterial online shop



Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: E-TECHNIK | ELEKTRO HANDWERK | ELEKTROINSTALLATIONEN | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK | ELEKTRONIK | ELEKTROFORUM
Powered by phpBB- Page generated in 0.04 seconds
Elektroinstallationsmaterial Einbaugeräte & Küchenzubehör Handwerkersuche Sat Board Amateurfunk