Verfasst am: 18.08.2006 21:28 Titel: Potentialausgleich nicht in Richtung Gastank |
|
|
Erstmal hallo in eurem Board!!!
Bei einem Bekannten ist vor kurzem der Tüv gewesen um seinen Gastank (steht im Garten) zu begutachten. Kommt wohl alle 10 Jahre. Jedenfalls hat er bei seiner Prüfung gemerkt das der Tank nicht korekt mit dem Potentialausgleich des Hauses verbunden ist und Ihm darauf hin die Anlage gesperrt.Nun zu meiner Frage. Er fordert das der Potentialausgleich hergestellt wird und als Tipp hat er gemeint das darauf zu achten sei das der Potetialausgleich nicht in Richtung des Tankes erfolgen darf.Ist wohl ein häufiger Fehler meint er. Weiß jemand wie das zu verstehen ist mit "nicht in Richtung des Tankes"?
Danke im voraus |
|
| Nach oben |
|
 |
sevo Master Member

Anmeldungsdatum: 14.05.2006 Beiträge: 322
|
Verfasst am: 18.08.2006 22:16 Titel: |
|
|
Der Tank darf nicht als Erdung mißbraucht werden - was in älteren ungeerdeten Häusern nicht selten de facto passiert, da der Tank ein besseres Erdpotential als die ansonsten zur Erdung benutzte Wasserleitung besitzt...
Sprich es muß eine dedizierte Erdung (Staberder, Kreuzerder, Fundamenterder) existieren oder angelegt werden, und der PA und damit auch der Tank mit dieser verbunden werden.
Gruß Sevo |
|
| Nach oben |
|
 |
robson_ks Newbie

Anmeldungsdatum: 18.08.2006 Beiträge: 8
|
Verfasst am: 19.08.2006 11:24 Titel: |
|
|
| Vielen Dank für die schnelle Antwort wenn es so ist wie du sagst habe ich es richtig angeschloßen ist jetzt mit der Potentialschiene des hauses verbunden. |
|
| Nach oben |
|
 |
sevo Master Member

Anmeldungsdatum: 14.05.2006 Beiträge: 322
|
Verfasst am: 19.08.2006 12:40 Titel: |
|
|
Aber wie gesagt, darauf achten, daß diese nach den aktuellen Vorschriften geerdet ist - in Altbauten ist das nicht immer der Fall!
Gruß Sevo |
|
| Nach oben |
|
 |
elo22 Inventar

Anmeldungsdatum: 17.03.2005 Beiträge: 2292 Wohnort: Euskirchen
|
Verfasst am: 19.08.2006 17:11 Titel: |
|
|
| sevo hat folgendes geschrieben: | | Sprich es muß eine dedizierte Erdung (Staberder, Kreuzerder, Fundamenterder) existieren oder angelegt werden, und der PA und damit auch der Tank mit dieser verbunden werden. |
Gibt es da nicht auch irgendwo ein Isolierstück?
Lutz |
|
| Nach oben |
|
 |
Nullvolt Inventar

Anmeldungsdatum: 08.03.2006 Beiträge: 1683
|
Verfasst am: 23.09.2006 19:28 Titel: |
|
|
Hast Du richtig gelesen, was Sevo geschrieben hat?
Die Tatsache, dass im Haus eine PAS vorhanden ist, heißt nicht gleichzeitig auch, dass überhaupt ein Erder vorhanden ist! (vgl. TN-System)
0V |
|